  • 18713837471 2016-05-11 00:00:00
    对于安装于送、排风末端的GX过滤器,应用尘埃粒子计数器扫描法进行过滤器安装边框和全断面检漏。扫描法有检漏仪法(光度计法)和采样量Z小为1L/min的粒子计数器法两种。对于超GX过滤器,扫描法有凝结核计数器法和激光粒子计数器法两种。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • yy2jz8 2018-03-01 15:50:02
      GX过滤器是无尘室洁净度得以维持的关键部件,所以GX过滤器的质量非常重要。其中Z重要的就是它的简陋。方法比较多,有钠焰法,计数器扫描法,还有DOP检漏。   钠焰法比较传统的方法,误差比较大,而DOP的检漏方法,是比较准确,但是操作比较复杂,而且成本比较大,一个光度计加DOP发生器,进口的总共得要十几万。   所以较多的是尘埃粒子计数器扫描法。用粒子计数器加DOP发生器。   尘埃粒子计数器扫描法   《洁净室施工及验收规范》中规定,被检GX过滤器必须已检测过风量,并设计风速80%-120%之间运行,、使用Z小采样量>1L/min的粒子计数器扫描法,对GX过滤器安装接缝和主断面进行扫描检测,检测点应距被测表面20-30mm,测头以5-20mm/s的速度移动,对被检过滤器整个断面、封胶头和安装框架处进行扫描。   由GX过滤器下风侧泄漏浓度换算成的穿透率来衡量是否合格,其合格标准如下。   在工程上,对于大于100级的净化系统一般采用的粒子计数器的Z小粒径通道为0.3μm。所以,被检GX过滤器在上风侧的微粒浓度受控粒径为≥0.5μm,其浓度必须≥3.5×10pc/L,而一般大气尘4的浓度为5.3×10-2.5×10pc/L,这到了尘埃粒子计数器的读数上限范围。   在许多净化系统中,进入循环空调箱的新风经过过滤器的处理,浓度远远小于大气尘浓度,和回风混和后的浓度会更低。因此,在安装好的净化空调系统中引入大气,是值得慎重思考的问题。   因此要用DOP发生器,来产生标准粒子,DOP粒子发生器产生大量稳定的符合要求的微粒子,以造成上游≥0.3μm粒子浓度大于或等于1×10pc/L。在过滤器上游通过压缩空气(冷发生)将DOP微粒均匀喷射在系统内,由于浓度一般大于1×10pc/L,超出检测仪器测量范围,所以在检测仪器前串联粒子浓度稀释器,使被测浓度在检测仪器测量范围。对出厂效率为99.97%的GX过滤器检漏时,实测所得透过率应低于0.06%,即实测所得颗粒浓度小于 0.06%C1(C1 为上游浓度)。   以规格为610×610GX过滤器为例,建议采用采样周期为一分钟,速率为50mm/s。检漏前用高约500mm的围挡放在GX过滤器的四周,可以防止GX过滤器外框以外的气流形成涡流,影响扫描测试的结果。过滤器的泄漏主要原因是外框密封圈的密封效果不好,或者滤料不够平整严密。实际应用中安装泄漏主要来自于外框,外框密封条的质量与泄漏有很大关系。因此,工程上检漏时会在GX过滤器得四周加放围挡,减小风口围挡下部出口面积时,围挡内形成一定正压。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

热门问答

GX过滤器尘埃粒子计数法检漏方法和合格标准
 
2016-05-10 01:37:55 394 2
怎样用尘埃粒子计数器对GX过滤器检漏
 
2016-05-09 05:57:11 388 1
用尘埃粒子计数器对GX过滤器进行检漏的方法
 
2013-06-10 19:08:44 702 2
GX过滤器检漏方法有哪些
 
2015-05-03 12:26:41 273 2
怎样用尘埃粒子计数器来对GX过滤器进行检漏
 
2018-11-26 00:13:57 494 0
苏信GX过滤器检漏的方法是什么?
 
2016-11-04 19:25:18 315 1
GX过滤器检漏常用气溶胶为什么
 
2016-12-01 00:58:28 428 1
怎么对GX过滤器进行检漏试验?
 
2015-07-01 06:15:05 336 2
GX过滤器DOP检漏法原理是什么?
 
2011-01-26 14:56:00 378 2
气溶胶在GX过滤器检漏起了什么作用啊?
 
2015-11-20 12:54:06 505 4
asme标准中有氦质谱检漏标准及合格指标吗
 
2017-09-21 22:58:12 450 1
尘埃粒子计数器 测量的尘埃粒子 UCL怎么算
 
2017-09-17 20:57:17 720 1
万级实验室尘埃粒子国家标准是多少
 
2017-02-18 18:09:02 823 1
对于没有PAO检测口的GX过滤器该如何检漏?
 
2017-12-15 17:21:22 493 1
烘箱GX过滤器做PAO检漏后发现有泄露怎样处理?
 
2016-05-16 10:57:35 403 1
有隔板GX过滤器和无隔板GX过滤器有什么区别
 
2017-09-02 04:03:22 335 1
用于尘埃粒子计数的单位是什么
 
2017-10-07 19:29:01 391 1
GX过滤器 参数
 
2012-07-01 16:41:08 481 2
分液漏斗检漏方法
检查方法:注水,盖塞,翻转,若不漏,竖正,旋塞180°,再翻转,仍不漏,合格。 想要问一下,以上方法是参考答案给的。但是这只是检验了上口塞。不用检查下口塞吗?前面不用再加上:注水,打开上口塞,静置,看下口漏不漏水吗?
2017-10-14 17:42:39 868 1

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题