仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

为什么用摇表测母线相间的绝缘电阻为什么为零

haimen1030 2012-06-17 23:00:28 2701  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • milkneng1 2013-02-20 00:00:00
    母线上带有PT,不拉开PT小开关会造成所测绝缘为0.

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 其实我是杀手OK 2012-06-18 00:00:00
    1、相间短路了。赶紧逐节检查,直到查到问题所在。 2、末端设备正在使用,也就是形成了闭环,关掉所有的断路器,重新摇表。 3、你摇表有问题了吧,要不就是摇表的两根线搭在一起了。或者你不会使用摇表???摇表接好后,不摇动手柄,指针的确指向零,要很卖力的摇手柄。 应该就这些原因了,摇表摇绝缘的目的就是为了相间保持良好的绝缘,只要电阻小于150兆欧,那赶紧检查设备吧,不然通电瞬间要出事故的。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • FyfyY5H1h1 2017-11-25 10:40:56
    你们专工说的很对,你测的那不是相间绝缘,电机连片都连着肯定是零,不是零就出现断路了,要测相间绝缘要拆开接线盒,断开连片才可以

    赞(10)

    回复(0)

    评论

热门问答

为什么用摇表测母线相间的绝缘电阻为什么为零
 
2012-06-17 23:00:28 2701 3
高压电机相间绝缘电阻怎么测
我们煤矿主皮带运输使用的电机是250KW,10KV电压等级,怎么测量电机的相间绝缘等级和对地绝缘
2010-04-01 03:49:37 884 3
绝缘电阻测SY的摇表操作时的注意事项
 
2013-03-14 13:43:36 333 2
用摇表测低压配电箱火,零,地怎么测
 
2015-09-03 14:37:12 396 2
为什么用黄海海平面做零基点
青岛附近黄海平均海平面为零,为什么?依据什么原理... 青岛附近黄海平均海平面为零,为什么?依据什么原理 展开
2012-02-27 02:50:01 478 3
如何摇测电缆绝缘电阻
 
2014-08-28 20:41:59 453 2
摇表测接地电阻
摇表测接地电阻
2017-12-15 09:48:42 466 1
测熔融指数为什么用21.6kg
 
2017-08-25 12:36:45 538 1
用摇表测量绝缘电阻时,为什么要边摇边读出数值
 
2012-09-15 10:00:02 585 3
绝缘电阻测试仪. 兆欧表和摇表的区别?
 
2011-01-03 07:59:52 475 2
如何使用摇表测量电线的绝缘电阻
 
2017-11-26 22:39:45 392 1
35KV电缆相间,接地电阻值是多少,1000V绝缘摇表
 
2018-12-01 18:18:02 317 0
为啥测量10KV电缆绝缘电阻为什么要用5000V摇表
 
2012-10-06 22:50:25 1869 4
用绝缘电阻测试仪 兆欧表 摇表 1000V摇表怎么查线路漏电
 
2018-11-22 22:43:53 375 0
场强为零。静电力一定为零吗?静电力为零场强一定为零吗???为什么
 
2011-10-02 02:36:27 477 1
为什么无穷远处场强为零
rt
2010-06-25 14:45:14 908 2
电缆用摇表检测电阻,电阻多少为合格
 
2010-12-05 05:15:14 1019 4
电缆用摇表检测电阻,电阻多少为合格
 
2015-03-05 11:06:03 1027 2
电场强度为零的点电势能也为零吗?
 
2015-10-18 04:03:06 643 3
怎样使用绝缘摇表测量电缆的绝缘电阻
 
2017-09-14 15:59:20 350 2

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题