如何将远传压力表输出的电阻信号变送为4-20mA模拟量信号?
-
我买的是普通的远传压力表(价格在80多元),现在它输出的是电阻信号,请问各位高手,怎样才能用比较便宜的方法将输出信号变送成4-20mA模拟量信号?我听说加一个“一体式温度传感器”... 我买的是普通的远传压力表(价格在80多元),现在它输出的是电阻信号,请问各位高手,怎样才能用比较便宜的方法将输出信号变送成4-20mA模拟量信号?我听说加一个“一体式温度传感器”上面的“温度变送器”也行,只是要在厂家定做符合远传压力表阻值的变送器。请问是这样的吗?或者还有什么高招?请指教。 另外,我问卖我压力表的老板,他说给压力表一个5V的电压,表就可以输出0-5V的信号了,如果可以用比较便宜的方式将0-5V变送到4-20mA也可以,请高手指教!谢谢啦!着急啊!拜托 展开
全部评论(7条)
-
- 千金大*08 2010-12-05 00:00:00
- 用变送器
-
赞(7)
回复(0)
-
- voqeyvl7847kk 2010-12-06 00:00:00
- 市场上有现场的变送器,就是将电阻信号变换成4-20mA的信号,有些是需要根据的电阻量定做的。
-
赞(16)
回复(0)
-
- qx1376310567 2010-12-05 00:00:00
- 有现成的工业标准变送器,可以将0-5V电压转为4-20mA电流,到机电市场找找。
-
赞(2)
回复(0)
-
- 冷寒_456 2010-12-05 00:00:00
- 呵呵,市场上好像没有现成的变送器的,温度变送器可不行啊,因为远传压力表输出是30-350欧姆,Z主要的是线性的,温度变送器都不是线性的。我推荐一个办法,就是加一个智能仪表,输入信号是30-350欧姆的远传压力变送器,输出是4-20mA的智能变送仪,这个还是隔离的。那个卖仪表的老板说的话我不清楚,没听说过,也不合道理啊!
-
赞(14)
回复(0)
-
- 韩美整形美容 2015-07-24 00:00:00
- 产品名称:信号转换器 产品型号:SOC-RA-1、SOC-TA-1、SOC-RA2-2、SOC-TA2-1。 产品功能:热电阻、热电偶温度信号隔离后转换成标准直流电流信号输出。同时可分两路信号输出。 热电阻类型:CU50(-20-100℃)、CU100(0-100℃)PT100(0-150℃)PT100(0-200℃)PT1000(0-400℃) 热电偶类型:B、K、S型。温度范围:0-400℃、0-600℃、0-800℃、0-1000℃、0-1200℃、0-1400℃、0-1600℃。
-
赞(17)
回复(0)
-
- 雨季的气息 2010-12-05 00:00:00
- 产品名称:信号转换器 产品型号:SOC-RA-1、SOC-TA-1、SOC-RA2-2、SOC-TA2-1。 产品功能:热电阻、热电偶温度信号隔离后转换成标准直流电流信号输出。同时可分两路信号输出。 热电阻类型:CU50(-20-100℃)、CU100(0-100℃)PT100(0-150℃)PT100(0-200℃)PT1000(0-400℃) 热电偶类型:B、K、S型。温度范围:0-400℃、0-600℃、0-800℃、0-1000℃、0-1200℃、0-1400℃、0-1600℃。
-
赞(16)
回复(0)
-
- 鍑夝煈炵殑姝 2017-10-14 00:00:00
- 1、需要外接10V电源,接线图如下:2、电接点压力表可以输出时电阻信号,也可以是4-20MA信号,只不过都是转换而来的,电接点有24V和220V之分,一般输出到PLC接4-20MA或电压信号,直接到PLC即可。
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- 如何将远传压力表输出的电阻信号变送为4-20mA模拟量信号?
- 我买的是普通的远传压力表(价格在80多元),现在它输出的是电阻信号,请问各位高手,怎样才能用比较便宜的方法将输出信号变送成4-20mA模拟量信号?我听说加一个“一体式温度传感器”... 我买的是普通的远传压力表(价格在80多元),现在它输出的是电阻信号,请问各位高手,怎样才能用比较便宜的方法将输出信号变送成4-20mA模拟量信号?我听说加一个“一体式温度传感器”上面的“温度变送器”也行,只是要在厂家定做符合远传压力表阻值的变送器。请问是这样的吗?或者还有什么高招?请指教。 另外,我问卖我压力表的老板,他说给压力表一个5V的电压,表就可以输出0-5V的信号了,如果可以用比较便宜的方式将0-5V变送到4-20mA也可以,请高手指教!谢谢啦!着急啊!拜托 展开
- 流量计4-20mA远传信号不准确
- 使用肯特电磁流量计,没启动是流量计本地显示0,触摸屏上显示4.2立方/h.启动是流量计本地显示10立方,触摸屏显示11立方.经初步调试,排除程序问题,隔离配电器,请问什么原因?要是干扰,产生干扰的原因是什么?
- 磁翻板液位计远传信号输出方法
磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示显得更加清晰。那么,磁翻板液位计又是如果实现信号远传输出的呢?
让我们来了解一下磁翻板液位计的结构:每一台磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体,称为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色,两色交界处即是液面的高度。
而带有远传变送器的磁翻板液位计,在其变送器部分及电气部分的工作原理是利用磁性浮子作用在磁簧开关导致连入回路的电阻数目的变化,进而使得传感器部分可以发生与液位变化相对应的电阻信号。通过信号转化器,就可以把电阻信号转化成4~20mA的电流信号。磁翻板液位计的电子元件几乎没有电容器、电感等储能元器件。可以叠加通讯协议,也可以使用总线通讯。
为了扩大磁翻板液位计的使用范围,还可以根据相关标准及要求增加液位变送装置,以输出多种电信号。其中,4~20mA电流信号是比较常用的一种。比如:在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;在翻柱液位计的基础上增加了4~20mA变送传感器,在现场监测液位的同时,将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室,实现远程监测和控制。这个就是磁翻板液位计现实远传信号输出的原理及过程。
带远传磁翻板液位计适用场合
磁翻板液位计带远传能广泛用于石油、化工、油田、医药、食品、酒业等行业中各类贮液罐、贮槽、贮液池、反应罐、发酵罐内液体、油田、液化气、液氢、强酸碱液、弱酸碱液、发电厂锅炉汽包、高低加、除氧器、疏水箱、回水箱高低压加热器、凝结器、蒸发患有主其他压力容器内与1Cr8NitTi,304+PTEE(聚四氟乙烯)、316L、PVC、PP相容液体介质的液位、液面及两种不同介质界面测量与显示。有多种安装形式供您选择,以适应不同场合、环境的要求。
- 远传压力表可以变送0-10V吗?
- 我有个朋友用远传压力表接PID的调节仪,用来模拟0-10V,给变频器。我想问远传压力表的输出信号是电阻信号30~380欧姆,3线制,我们可以让仪表接受这个电阻值的信号吗?他说他们以前用国... 我有个朋友用远传压力表接PID的调节仪,用来模拟0-10V,给变频器。我想问远传压力表的输出信号是电阻信号30~380欧姆,3线制,我们可以让仪表接受这个电阻值的信号吗? 他说他们以前用国产表可以实现,我自己也没有去试验过,我们的仪表接受的也是电阻信号。接受的信号类型可以调。但具体我没弄过,所以请教有没有高手这样用过? 展开
- 远传电阻压力表,工作原理
- 接的是直流,与压力显示器连接,又与变频连接,迷糊了。压力表原理,是不是与欧姆定禄有关系,没懂,拜托了
- 超声波流量计4-20mA模拟量输出信号的输出电压是多少?取决于PLC的负载吗?
- 什么是DCS模拟量输入信号4-20MA 1-5V的关系
- 为什么霍尔传位置传感器输出UVW信号
- lut400超声波物位计4-20ma信号输出怎样接线
- 温度变送器接是怎样把信号(电压或电阻信号)转换成4-20ma的啊
- 二次供水设备上 电阻远传压力表和电接点压力表不同步什么原因?
- 远传压力表、电接点压力表是什么意思?
- 我们单位的水供应不上,Z近装了一台变频器,同时有两个水压表,一个是远传压力表,一个是电接点压力表,他们都是干什么用的呢?
- 你好,想问一下远传压力表
- 远传压力表的1、3为起始电阻。3为滑动头。接压力控制器A、B、B触点时,1、3分别接A、B和2、3分别接A、B有没有区别?或者1、3接B、A有没有区别?初学者,各位师兄请帮忙解惑?谢谢有朋... 远传压力表的1、3为起始电阻。3为滑动头。接压力控制器A、B、B触点时, 1、3分别接A、B和2、3分别接A、B有没有区别? 或者1、3接B、A有没有区别? 初学者,各位师兄请帮忙解惑?谢谢 有朋友说 问题不明确 ,那上面的介绍就算没说。重新介绍一下: 远程压力表 三个接线头 上面三个接头。写着1、2、3。用万用表测1、3Z小。1、2Z大。这个三个接线头怎么接那种像霍尼韦尔 1040温度传感器一样的压力传感器。怎么接? 展开
- 如何将加速度传感器的电荷信号转变为电压信号
- 压力变送器与远传压力表的区别
- 例如,我现在要通过泵前压力信号启停水泵,通过泵后压力信号,调整泵的频率,用来保证泵后的压力在一个定值,这会这个压力信号是通过压力变送器好呢还是远传压力表呢?是不是泵前用远... 例如,我现在要通过泵前压力信号启停水泵,通过泵后压力信号,调整泵的频率,用来保证泵后的压力在一个定值,这会这个压力信号是通过压力变送器好呢还是远传压力表呢?是不是泵前用远传压力表,泵后用压力变送器?电接点压力表是不是可靠? 展开
- 如何将智能仪表的4-20mA或0-10V模拟信号和现场总线信号相互转换?
- 车间现场智能仪表很多,都采用电流或电压模拟信号传到控制ZX,距离几百米很远。每增加一个仪表都要增加电缆。很麻烦。有没有将模拟信号和总线信号相互转换的装置,在现场收集多路模... 车间现场智能仪表很多,都采用电流或电压模拟信号传到控制ZX,距离几百米很远。每增加一个仪表都要增加电缆。很麻烦。有没有将模拟信号和总线信号相互转换的装置,在现场收集多路模拟信号,转换成总线信号,通过一根线缆即可传到控制ZX,然后再将总线信号解码,转换成多路模拟信号,进入模拟量处理设备。这种转换设备或装置现在有吗? 展开
- 称重传感器信号 plc模拟量输入
- http://www.nbboard.com/Products_View.asp?ProId=49 这是一个称重传感器 这个额定输出是适合plc的模拟量吗? 怎么给plc 直接输出连上去吗?
- 电磁阀输出信号
- 电磁阀可以输出频率(动作的次数)的信号吗?我要用来接到记数器上,显示次数。 是不是要带感应器?我要实现记数功能,汽缸是不是要用带磁的? Z好能详细说一下我到底要买哪些零件,汽缸、电磁阀、调压阀、消音器、记数器.....??
- 温度传感器输出信号
- 大婶们,小弟遇到一点技术问题,在泵轴承上装了一个温度传感器(PT100),可是始终弄不明白它的工作方式,Z终信号是要接到中控室的,可是没有变送器,那它输出的是什么信号,怎么接受... 大婶们,小弟遇到一点技术问题,在泵轴承上装了一个温度传感器(PT100),可是始终弄不明白它的工作方式,Z终信号是要接到中控室的,可是没有变送器,那它输出的是什么信号,怎么接受这个信号呢,温度变送器很清楚,就是温度传感器有些糊涂了,求解 展开
- 质量流量计的信号输出
- E+H的一体化质量流量计,现场表头带显示,信号引入控制室,DCS有显示。现可否从现场端子处引其信号到二次表显示,并联对其精度有影响吗?其电缆的长度有何限制?请高手指点!... E+H的一体化质量流量计,现场表头带显示,信号引入控制室,DCS有显示。现可否从现场端子处引其信号到二次表显示,并联对其精度有影响吗?其电缆的长度有何限制?请高手指点! 展开
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论