- 累累的老巢 2011-10-28 00:00:00
- 这样看你的温度变送器的输出是电压还是电流,如果是电压信号出来的两根线分别接入模块某一路的正负端(如A+/A-),如果电流信号需要将模块上正和R短接(如A+和RA短接接正极,A-接负极),一般常见的有0~10V和4~20mA两种,数据分别是0~32000和6400~32000
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 温度变送器如何接入PLC200的模拟量输入模块em231
2011-10-27 05:35:03
262
1
- 西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度用力控显示?
2011-10-20 15:41:14
654
2
- EM231(或EM235)模拟量模块与PT100热电阻以及温度变送器的接线方式
- EM235模拟量模块上有RA,A+,A-等输入端子(这种应该不是EM231而是EM235的模块吧),PT100为三线制的(一根红色,两根白色),温度变送器(如图)量程为0~200℃,4~20mA电流信号,请问我应... EM235模拟量模块上有RA,A+,A-等输入端子(这种应该不是EM231而是EM235的模块吧),PT100为三线制的(一根红色,两根白色),温度变送器(如图)量程为0~200℃,4~20mA电流信号,请问我应该怎样将三者正确的接入模块中,有图示详解Z好。是否要编辑模拟量转换程序,转为实数后,让触摸屏去采集这个数。希望能很详细的,万分感谢。答案好的必采纳。 模拟量模块为EM231 AI4 12Bit的(6ES7231-0HC22-0BA8) 展开
2017-12-15 05:31:55
1100
1
- EM231 4TC模块与热电偶连接,之间需要加温度变送器吗?
2015-04-25 20:45:14
330
1
- 4个PT100温度变送器(0-20mA)接入PLC模拟量AD0、AD1、AD2、AD3;
- 连接2个以上就不能工作,单独接其中任何1个都能正常。请教高手们这是何原因。(检查过PLC内D寄存器正常)。DC24V都是接在3、4脚上的。... 连接2个以上就不能工作,单独接其中任何1个都能正常。请教高手们这是何原因。(检查过PLC内D寄存器正常)。 DC24V都是接在3、4脚上的。 展开
2016-10-16 03:26:34
241
2
- 温度变送器模块和温度变送器区别
2018-11-27 19:40:29
331
0
- 温度变送器模块价格
- 求温度变送器模块的大概价格~... 求温度变送器模块的大概价格~ 展开
2010-07-25 03:24:39
412
3
- 称重传感器信号 plc模拟量输入
- http://www.nbboard.com/Products_View.asp?ProId=49 这是一个称重传感器 这个额定输出是适合plc的模拟量吗? 怎么给plc 直接输出连上去吗?
2013-11-14 02:12:21
610
3
- 松下激光位移传感器HG-C1200怎么和三菱PLC模拟量输入模块FX2N-4AD接线?
- 图1的5根线哪几根接到CH1的哪个端子?... 图1的5根线哪几根接到CH1的哪个端子? 展开
2017-09-29 08:08:12
500
1
- 如何在线监控PLC200
- 如何在线监控PLC200
2011-01-17 15:37:18
406
2
- 模拟量模块和传感器连接问题
- 1.假如传感器本身输出4-20毫安,是不是就不用再模块和传感器之间串接开关电源了?2.假如需要为传感器提供电源,那么从模拟量输入模块接出的两根线能不能为传感器供电?如果不能是不是... 1.假如传感器本身输出4-20毫安,是不是就不用再模块和传感器之间串接开关电源了? 2.假如需要为传感器提供电源,那么从模拟量输入模块接出的两根线能不能为传感器供电?如果不能是不是就要串接开关电源组成2线制,或者给传感器独立电源4线制? 3.我看过有的4-20毫安的压力传感器,模拟量模块的2根线直接接到传感器的电源正负端(传感器只接这两根),这样接对么? 4.西门子的除了要在STEP7里选择模拟量了类型,还要改变模块的量程卡是吧? 展开
2012-07-31 16:33:59
476
3
- 压力传感器hy2001 是模拟量输入吗
2016-10-01 13:40:30
219
1
- 西门子plc200编程软件如何安装
2014-03-21 01:14:47
315
3
- 哪位认得这个温度变送器模块
2014-11-10 07:41:53
334
1
- PT100温度变送器输入怎么接线
- 1.2.3.接线端。1.2是短接的。1.3是电阻。这个怎么接线啊。... 1.2.3.接线端。1.2是短接的。1.3是电阻。这个怎么接线啊。 展开
2009-11-22 16:05:15
312
5
- 温度变送器ohm输入是什么意思
2017-12-04 09:48:16
470
1
- 485数据采集模块模拟量和开关量的区别
2017-09-30 02:20:31
693
1
- GPRS RTU有支持4路模拟量输入的吗?
2014-10-28 02:11:25
247
2
- LabView数据采集(采用pxi-6251板卡的模拟量输入端)
- 为什么测量所得的数据在labview示波器上显示有-6v的偏移?即输出为0伏时,labview示波器上显示为-6v。是程序问题还是采集板卡接地的问题? 我是利用把板卡的AO0直接接到AI0上的。即用板卡的输入来测量板卡的输出。板卡的AIGND和AOGND应该怎么连线?
2014-09-11 05:42:48
428
1
- 西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换
- 我现在有一个位移传感器,其模拟量输入是4-20ma,因为我用的西门子是SMART系列,它的模拟量输入模块电流只有0-20ma这一种,而且它的满量程范围是0~27648;现在假如位移传感器实际位移... 我现在有一个位移传感器,其模拟量输入是4-20ma,因为我用的西门子是SMART系列,它的模拟量输入模块电流只有0-20ma这一种,而且它的满量程范围是0~27648;现在假如位移传感器实际位移Z小时是0mm,Z大时是50mm,那么怎么将模拟量输入转换为这0-50的实际值并保存下来,我得用这个数值再进行之后的计算,如果不转换的话PLC内部加加减减都是0~27648这样的值吧,希望有大神指点并提供一些程序让我研究研究,谢谢啦! 展开
2014-03-10 12:36:01
534
4
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论