西门子300的接口模块IM360和IM361之间的通讯距离Z远是多少呢?

摄影师果子 2014-04-02 17:25:18 316  浏览
  • 请问高手们,IM360和IM361之间的通讯方式是什么,并行通讯吗?可以把他们分别装到两个控制柜里吗?... 请问高手们,IM360和IM361之间的通讯方式是什么,并行通讯吗?可以把他们分别装到两个控制柜里吗? 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • 821379441 2014-04-03 00:00:00
    IM360和IM361之间西门子有专门的连接电缆,6ES7 368开头的,有1m、2.5m、5m和10m的。IM360和IM361之间的Z大距离为10m,在电缆长度内你可以分别装到两个控制柜中

    赞(20)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

西门子300的接口模块IM360和IM361之间的通讯距离Z远是多少呢?
请问高手们,IM360和IM361之间的通讯方式是什么,并行通讯吗?可以把他们分别装到两个控制柜里吗?... 请问高手们,IM360和IM361之间的通讯方式是什么,并行通讯吗?可以把他们分别装到两个控制柜里吗? 展开
2014-04-02 17:25:18 316 1
报警器与防区模块之间的连线Z远多少米
 
2018-01-09 06:00:06 322 1
南京科远DCS和西门子s7-200PLC的以太网通讯
西门子200PLC通过西门子以太网模块可以和南京科远DCS建立以太网通讯吗?如果可以,南京科远DCS接收和发送数据的地址数据区是怎样的格式,比如西门子200发送和接收到西门子300的DB区一样。求告诉答案。急急急急!
2013-07-24 13:33:50 771 2
红外夜视仪Z远监控距离大概是多少?
 
2017-10-11 14:48:11 230 2
松下神视光电传感器的Z远作用距离是多少?
 
2018-11-22 01:44:39 372 0
西门子300的PLC怎么在编程软件里添加模块?
 
2012-08-17 21:33:12 556 3
西门子s7-200通讯接口是sr323吗
 
2016-05-01 16:48:56 396 1
西门子PLC之间的通讯是怎么完成的?
 
2018-02-02 16:39:00 494 1
西门子PLC之间的通讯是怎么完成的。
 
2011-07-13 02:50:39 389 5
基恩士光电传感器的布线距离Z远是多少米
 
2018-11-21 17:17:56 330 0
洗眼器或紧急喷淋装置的Z远设置距离是多少
 
2016-08-21 19:32:41 392 1
洗眼器或紧急喷淋装置的Z远设置距离是多少
 
2016-08-07 15:16:10 283 1
profibus-dp增加中继器后Z远传输距离是多少米?
 
2012-05-25 23:00:37 467 2
通讯接口和协议
我在工作中经常接触MODBUS协议或者RS485接口之类的东西我一直不明白有些资料会提RS485协议那它到底是接口还是协议啊接口和协议到底有什么区别和联系啊希望能从自动控制的角度给个解释... 我在工作中经常接触MODBUS 协议 或者RS485 接口之类的东西 我一直不明白 有些资料会提RS485协议 那它到底是接口还是协议啊 接口和协议到底有什么区别和联系啊 希望能从自动控制的角度给个解释. 有一种说法是协议是软的方面,接口主要指物理层面。 我想知道更深刻一点的呵呵 展开
2008-02-24 12:10:23 397 3
[求助-西门子PLC300/400]光纤通讯模块的终端电阻
请问,光纤通讯模块(6gk1503-2cc00)的DP口终端电阻是达到ON还是OFF的位置,谢谢。

问题补充:DP口上只有一根线,接进线位置... 请问,光纤通讯模块(6gk 1503-2cc00) 的DP口终端电阻是达到ON还是OFF的位置,谢谢。

问题补充:DP口上只有一根线,接进线位置 展开
2014-05-16 02:05:07 385 1
西门子 300 PLC 通过交换机如何与step7软件通讯?
各位师傅好:有一个3152DP/PN自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PCADAPTER将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG设... 各位师傅好:有一个315 2DP/PN 自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PC ADAPTER 将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG 设置中设为 TCP/IP+网卡方式,然后再STEP7中点选PLC----->将站点上传到PG,出现选择节点对话框,然后槽号选择 2,目标站点:选本地,点显示按钮,能出现CPU和MAC地址,但点确定后出现:“在线:无法建立连接,连接伙伴未响应”,不知为何?还请各位师傅指点 展开
2011-12-08 05:03:52 689 5
Z远的激光测距,能够测量多远的距离?
Z远的激光测距,能够测量多远的距离?
2016-02-16 05:57:59 259 1
光纤的传输距离Z远可以多少米?
 
2013-04-11 14:13:14 374 3
计算机接口和通讯名词解释
接口技术软件定时硬件定时DMA控制器中断存储容量非编码键盘编码键盘音频卡全双工总线标准... 接口技术 软件定时 硬件定时 DMA控制器 中断 存储容量 非编码键盘 编码键盘 音频卡 全双工 总线标准 展开
2007-01-21 05:16:46 433 1
TTL电平信号传输距离Z远能达到多少米,并且能够保证通讯的可靠性?
 
2017-12-19 03:10:14 432 1