- wjw8526 2013-07-22 00:00:00
- 你好 1反接了显示有负值可以将就用2不能正常使用的话 目前来说没有太好的解决方法 只能拆下来重新安装 另 推荐重庆川仪产的差压变送器 EJA或PDS 有个类型是带调节的 安装时弄反了 只需要调节内部设定就可以 免去拆卸的麻烦 具体型号我说不好了 尴尬
-
赞(2)
回复(0)
-
- kouping081 2017-11-25 23:22:27
- 故障现象 有yi流量测量系统,一次元件为孔板,差压变送器为测量仪表。当系统投运时,差压变送器的输出不但不上升,反而跑零下。 分析判断 用节流孔板和差压变送器配套的流量测量系统投运时,仪表输出跑零下,这可能有以下原因: (1)变送器高压导管堵塞或泄漏; (2)变送器高低压导管接反; (3)工艺管道内的介质流动方向相反; (4)变送器有故障。 经检查,变送器是好的,输出能随差压信号的变化而变化,导压管也无堵塞和泄漏,而是高低压导压管接反(介质流向相反,也可看作导压管接反)。 处理措施 处理高低压导压管接反的问题,对于以往的气动变送器和某些电动变送器来说是比较困难的,需要重新安装,需要动火,特别对于正在投运的工艺装置和装有保温伴热的仪表系统,更是一件麻烦的事情。 但对于智能变送器来说,处理高低压导管接错的办法就比较简单,可以有多种方法。例如: 富士FCX-A/C 系列智能变送器就有两种。 (1)改变检测部件和传送部件间的相对位置和导压管接口。FCX-A/C 系列变送器的高压导口和低压导口各有两个,它们是可以互换的。若前面一个导口接导压管,则后面一个导口接排液放空堵头,因此,只要将检测部件和传送部件的相对位置转动180·,并把导压口改在另一个即可。 改变检测传送两部件的相对位置时,先要把传送部件内的扁平电缆的接头拔下来,然后再松开外部的两个内六角固定螺钉进行转动,切不可不拔电缆即行转动,这样会把它拉断; (2)改变正反作用接片位置。以往的变送器只有一种作用,即差压信号增加,仪表的输出也增加,常称它为正作用。但对于FCX—A/C变送器来说,还有反作用,即差压信号增加,仪表输出下降。选择正反作用的方法是改变接片的位置,所以如果导压管接反,则只要将表内的接片由正作用“NOR”位置改在反作用“REV”位置即可。 改变正反作用接片的位置时,先卸下带有显示窗的表盖,松开两个固定显示板的螺钉,卸下显示板,就可见到电路板上的接片,用手将它轻轻拔下,插入所需位置。 横河EJA系列变送器处理导压臂接反的方法也有两种: (1)EJA高低压导管接口也各有两个,所以如前对FCX-A/C介绍的那样,如果高低压导管接错,只要将检测部件和传送部件的相对位置转动180o即可; (2)EJA还可以用软件的方法,在参数选择页“D45:H/LU SWAP'’中,若选择“NORMAL”,则右侧为高压导口,左侧为低压导口;若选择“REVERES'’,则高低压导口相反。 不过这种方法不能改变膜盒组件上的“H”和“L”标牌,所以在使用时应注意:原先“ H”是代表高压侧,“L”是低压侧,而现在正好相反。 3
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- 差压变送器高低压导管接反怎么弄
- 差压变送器高低压导管接反怎么弄
2013-07-21 09:39:27
1532
2
- 差压变送器的高低压侧的作用
2018-11-25 06:37:26
459
0
- ABB双法兰差压变送器 正负法兰接反不能调换怎样解决?
2011-05-16 23:33:13
421
2
- 战地4的反热成像迷彩怎么弄
2016-06-28 16:55:33
529
2
- 文丘里流量计如何和差压变送器高低压侧安装
2014-01-03 04:20:43
473
1
- eja差压变送器有反输出功能吗?
2014-09-27 10:06:18
327
3
- 压力变送器正负极接反的后果
2015-05-28 17:42:15
1568
3
- 我想把压缩机高低压压力控制器两个串一起怎么接?
2011-06-15 04:11:38
307
3
- 超级电容器极性接反会有什么结果?
2011-04-07 13:23:06
226
2
- 霍尔传感器电压接反会有损坏吗?
- 我有个一个霍尔里程传感器,但不知道引脚那个是电压正和地,只能试试看。请问接反了会损坏器件吗?
2009-09-29 05:23:46
891
3
- 烟道为负压,根据烟气流向如何安装差压变送器的高低压
2016-05-31 20:31:39
382
1
- 三相电度表A相电流互感器二次侧反极性接反电量是多少?
2011-02-11 20:12:17
400
5
- 炉膛差压变送器正负极可以随便接吗?
- 炉膛差压变送器正负极可以随便接吗?
2017-04-14 12:08:34
463
1
- DC24V电磁阀线圈正负极接反会不会工作?
- 接线圈的正24V负24V接反,电磁阀线圈会工作吗?急,请高手指点
2011-05-10 10:51:56
2495
3
- 称重传感器线全部接反称量有影响吗
2013-01-16 01:13:37
402
3
- 气相色谱仪填充柱接反会出现什么情况
2018-12-15 22:23:01
283
0
- 高低压吹膜机高度
- 吹塑机的高度是多少?
2013-08-18 09:36:57
256
1
- 主板用镊子怎么短接开机?用镊子怎么弄?
2010-04-24 10:31:04
582
5
- 接地电阻测试仪p和c接反会怎么样
- 接地电阻测试仪p和c接反会怎么样
2016-02-24 22:13:05
531
1
- 超级电容负极与接地接反有什么影响
2014-10-24 06:14:27
254
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论