- 津Guang阳 2009-12-03 00:00:00
- 主变的测温,现在大多是通过观察主变本身自带有温度显示装置。因为现在电力变电站,都是向着综合自动化,智能化发展的。所以,值守人员大部分情况下是通过后台机的监控程序,对变压器温度进行监控,如果后台发现异常,在去现场观测。至于主变的外部温度,比如说:套管,接线桩头,外壳等等的温度,现在采用的比较多的是红外成像测温。其实现在电力系统内测温的手段大概就这些,还有就是在发展的紫外测温。据说效果比红外测温要好很多,数据也更精确。但是紫外测温设备的价格却要高出狠多。
-
赞(7)
回复(0)
-
- 半路强颜 2016-12-02 00:51:22
- 主变测温是两种,一个是油面温度,一个是绕组温度。 油面温度目前也有两种测温办法,一种是压力式,一种是铂电阻测温。 压力式探头内是一种液体,根据温度不同,液体膨胀程度不一,在液体导管末端是一个测量压力值的感应设备,根据压力,换算为温度信号送出。常用信号类型有0-5V电压信号,4-20mA电流信号,pt100铂电阻信号,RS485信号。这种测温方式应用较多。 铂电阻测温就是直接为铂电阻探头,目前能做这种温度计的厂家很少,且价格昂贵,实际应用也不多。 绕组测温也是两种办法,一个是互感器换算的办法,一个就是光纤测温。 用互感器换算是根据压力式测温先油面温度,然后根据套管CT的二次电流与温度换算的关系,在油面温度上叠加一个铜油温差,模拟得到绕组温度。这种测量办法并不准确,只是一个理论计算值。但是是目前普遍应用的方法。 光纤测温是一种新技术,需要在变压器内预置测温元件,但是由于绝缘方面的原因,这种办法存在先天上的缺陷,尤其在特高压变压器上应用有相当的困难。 Z近也有要求厂家提供手提式红外测温仪的,这个只能作为巡检使用,测的是外部结构件的温度,不能算主变本身的测温手段。
-
赞(17)
回复(0)
热门问答
- 变电站主变压器的主流测温方式
- 咨询业内人士: 目前变电站内主变的测温方式有哪些?哪些是主流的,哪些是今后的发展趋势,要是能比较下优缺点就更好了,先谢谢了。
- 如何降低变电站主地网接地电阻
- 变电站主变器必须测量油温和绕组温度吗
- 变压器的运行方式
- 微波消解的测温方式
- 大型变压器的测温原理是什么?
- 包括绕组和油温等。
- ( )空气流量传感器可分为主流流量方式和旁通流量方式两种。
- GC气相色谱测温方式多样化
由于GC气相色谱的生产厂家和质量的不同.测定温度的方式也不相同 对于用微机设数法或拨轮选择法给定温度.一般是直接设数或选择合适给定温度值加以升温.而如果是采用旋钮定位法.则有技巧可言过温定位法,将温控旋钮调至低于操作温度约30℃处 给GC气相色谱升温 当过温至约为操作温度时.配台温度指示和加热指示灯.再逐渐将温控旋钮调至台适位置,分步递进定位法将温控旋钮朝升温方向转动一个角度.升温开始,指示灯亮,当温度基本稳定时 再同向转动温控旋钮.GC气相色谱开始继续升温:如此递进调节、直至恒温在工作温度上.调池平衡,实际是调热导电桥平衡.使之有较为台适的输出 讲调节技巧.其实是对具有池平衡、调零和记录调零等。
GC气相色谱由于载气是流动的,这种平衡实际上很难建立起来,也正是由于载气的流动,使样品组分在运动中进行反复多次的分配或吸附/解附,结果在载气中分配浓度大的组分先流出色谱柱,而在固定相中分配浓度大的组分后流出。GC气相色谱当组分流出色谱柱后,立即进入检测器,检测器能够将样品组分的存在与否转变为电信号,而电信号的大小与被测组分的量或浓度成比例,当将这些信号放大并记录下来时,即为色谱图,GC气相色谱包含了色谱的全部原始信息。在没有组分流出时,色谱图的记录是检测器的本底信号,即色谱图的基线。GC气相色谱的衬管多为玻璃或石英材料制成,主要分成分流衬管、不分流衬管、填充柱玻璃衬管三种类型。衬管能起到保护色谱柱的作用,在分流/不分流进样时,不挥发的样品组分会滞留在衬管中而不进入色谱柱。GC气相色谱如果这些污染物在衬管内积存一定量后,就会对分析产生直接影响。因为进样隔垫多为硅橡胶材料制成,其中不可避免地含有一些残留溶剂和/或低分子齐聚物,另外由于汽化室高温的影响,硅橡胶会发生部分降解,这些残留的溶剂和降解产物如果进入色谱柱,GC气相色谱就可能出现“鬼峰”(即不是样品本身的峰),从而影响分析。由于分流气路中的分子筛过滤器饱和或受污严重,就会出现基线漂移大的现象,这个时候就必须更换或再生过滤器了。GC气相色谱是一种分离技术。实际工作中要分析的样品往往是复杂基体中的多组分混合物,对含有未知组分的样品,首先必须将其分离,然后才能对有关组分进行进一步的分析。混合物的分离是基于组分的物理化学性质的差异,GC气相色谱主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离。待分析样品在汽化室汽化后被惰性气体(即载气,一般是N2、He等)带入色谱柱,柱内含有液体或固体固定相,由于GC气相色谱样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。
(来源:上海色谱仪器有限公司)
- 变压器温度计有什么作用?有几种测温方法
- 求变压器线圈数据速查表(含经验计算方式)
- 现场总线的主流总线
- 变电所用的PT CT 是什么?
- 开关柜无源无线测温系统有哪几种方式
- 开关柜无源无线测温系统有哪几种方式?
- 主流生化分析仪区别
- 各位大大现在国内主要以下几个品牌日立奥林巴斯贝克曼东芝西门子杜邦/拜耳这几个牌子区别大致也了解但是细致上的问题还是很多不清楚有没有人可以推荐相关方面的书材料可以研究另外奥林... 各位大大 现在国内主要以下几个品牌 日立 奥林巴斯 贝克曼 东芝 西门子杜邦/拜耳 这几个牌子区别大致也了解 但是细致上的问题还是很多不清楚 有没有人可以推荐相关方面的书材料可以研究 另外奥林巴斯为什么这么便宜 卫生厅项目400速度才50W 800速才65W 如果单从品牌上来讲 怎么区别各个品牌的优势和缺点呢 展开
- 什么是逆变电焊机
- 什么是逆变电焊机
- 变压器补偿绕组的补偿方式中自激补偿法的定义是什么?
- 测温仪器的测温范围
- 常用的就这些吧 1,热电偶,2,热电阻,3,双金属温度计,压力式温度计,4,玻璃温度计,5,光学高温计,6红外线测温仪,7,辐射式测温仪,8,数字式温度显示仪 我想知道他们各自的应用温度范围 请教达人~
- 逆变电焊机什么牌子好
- 手机软件的主流编程语言是什么?
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论