得失由天定 2013-12-05 16:26:34 318  浏览
  • 使用pzd4连接逆变器输出电流参数,pzd5连接逆变器温度,我手里没有6se70矢量控制使用大全,不知道连接器是k多少?有那位仁兄给查一下?或者能告诉我下载地址更好了!我在网上找遍了,... 使用pzd4连接逆变器输出电流参数,pzd5连接逆变器温度,我手里没有6se70矢量控制使用大全,不知道连接器是k多少?有那位仁兄给查一下?或者能告诉我下载地址更好了!我在网上找遍了,也没有找到!!谢谢! 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • 乐乐小孟 2013-12-06 00:00:00
    用的是ppo5,也就是4pkw,10pzd,现在p734.1=k0032,p734.3=k0020其余的下标没用。如果让变频器应答报文pzd过程数据和输出电流,逆变器温度互连,应设p734.4,p734.5为k多少呢?

    赞(15)

    回复(0)

    评论

热门问答

6SE70逆变器cbp板通过dp总线与400plc通讯问题?
使用pzd4连接逆变器输出电流参数,pzd5连接逆变器温度,我手里没有6se70矢量控制使用大全,不知道连接器是k多少?有那位仁兄给查一下?或者能告诉我下载地址更好了!我在网上找遍了,... 使用pzd4连接逆变器输出电流参数,pzd5连接逆变器温度,我手里没有6se70矢量控制使用大全,不知道连接器是k多少?有那位仁兄给查一下?或者能告诉我下载地址更好了!我在网上找遍了,也没有找到!!谢谢! 展开
2013-12-05 16:26:34 318 1
6ra70和400PLC建立通讯
那个6ra70刚拆封出来,啥线也不接的情况下,都需要做什么操作,才能和自己组装的400PLC建立通讯?400PLC中,除了建立好硬件组态,使用SFC14.15之外,还需要什么?... 那个6ra70刚拆封出来,啥线也不接的情况下,都需要做什么操作,才能和自己组装的400PLC建立通讯?400PLC中,除了建立好硬件组态,使用SFC14.15之外,还需要什么? 展开
2012-05-24 21:12:21 368 2
Profibus DP现场总线的通讯问题求助
各位搞现场总线的大哥,我Z近使用s7-300PLC搭建ProfibusDP现场总线系统,profibus总线的2个终端电阻都拨到ON,其他在OFF,测量总线电阻115欧,但是CPU上电后检测到DP总线故障时怎么回... 各位搞现场总线的大哥,我Z近使用s7-300PLC搭建Profibus DP现场总线系统,profibus总线的2个终端电阻都拨到ON,其他在OFF,测量总线电阻115欧,但是CPU上电后检测到DP 总线故障时怎么回事?如何查找Profibus DP总线的故障原因?谢谢大家帮忙啦。 展开
2018-04-04 20:55:24 392 1
dp总线能否穿在塑料管内
 
2014-10-20 03:25:09 460 1
can总线通讯协议
老师让做的作业是基于单片机的can总线的具体的通信协议是什么呢能举个实例么希望能举个具体的例子... 老师让做的作业 是基于单片机的can总线的 具体的通信协议是什么呢 能举个实例么 希望能举个具体的例子 展开
2006-04-22 02:04:55 481 3
Dp和Modbus哪个通讯比较好
 
2018-11-17 12:48:18 528 0
Porfibus DP接地问题
设备采用Porfibus DP通讯协议,传输主要为数字信号,接地是采用双向接地还是单向接地?
2018-12-16 18:06:08 326 0
西门子PLC怎么与ABB变频器总线式通讯
 
2017-01-21 19:23:19 417 1
西门子dp总线连接器怎么当rs485用
 
2016-08-08 21:00:04 590 2
plc背板总线通讯属于什么通讯方式
 
2015-02-05 05:36:56 339 2
WINCC与PLC300的通讯问题!
WINCC6.2亚洲中文版,CPU315-2DP,用MPI方式已经下好程序,然后更换到DP通讯方式,但是WINCC和上位机通讯不上。以前百度好心人告诉我是PROFIBUS的站地址和插槽号设置不对,我把原来的站... WINCC6.2亚洲中文版,CPU315-2DP,用MPI方式已经下好程序,然后更换到DP通讯方式,但是WINCC和上位机通讯不上。以前百度好心人告诉我是PROFIBUS的站地址和插槽号设置不对,我把原来的站地址改成2后还是不行,(插槽2站地址2,其它两个为0,应该没问题了。)我打开以前别人一个程序,里边在启动项里附加的任务/应用程序里少了个HMRT.EXE,但是这个貌似是报JY的吧,不该直接通讯不上。总线连接器为终端两个ON,中间进的1根接A1B1,出的接A2B2,OFF,既然能下好程序该没问题,求指教!我有两台电脑,好像也不影响。 展开
2018-04-07 18:08:20 419 1
can总线问题
为什么我在用自定义的CAN总线IP核时,在niosii系统中验证时,初始化后度状态寄存器,状态寄存器的值总是00111100,用modelsim仿真读出为00001100,为什么啊?不懂~~难道是我硬件添加的... 为什么我在用自定义的CAN总线IP核时,在nios ii系统中验证时,初始化后度状态寄存器,状态寄存器的值总是00111100,用modelsim仿真读出为00001100,为什么啊?不懂~~难道是我硬件添加的有问题? 展开
2014-06-02 22:40:26 387 1
profibus DP电缆断了用总线连接器接可以吗
 
2012-11-14 11:20:36 375 1
PLC与变频器的通讯问题?还是PLC问题?
前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODB... 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODBUS换成RS,还把PLC程序换成是空程序,把变频器关掉再开,出现的问题还是[变频器通了电STOP灯一直亮(红色)],显示的HZ数值是在闪的。请问这是PLC的问题还是什么问题呢?谢谢!(注:设备是去年做的,H2U的程序是和H1U的一样的,没改动过。变频器是SAJ8000G系列的。) 展开
2012-04-25 05:45:10 809 6
关于PLC与MCGS的通讯问题
本人略菜==Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来PLC作为下位机,PC为上位机谢了... 本人略菜= =Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来 PLC作为下位机,PC为上位机谢了 展开
2014-03-23 00:05:49 593 2
如何通过Modbus协议实现S7-1200与S7-200通讯
 
2017-09-11 12:44:44 478 2
丹佛斯变频器通讯软件总线怎么设置
 
2010-05-24 12:58:52 334 1
带编程口的DP总线连接器是不是有MPI功能?
 
2017-09-09 16:57:27 445 1
西门子 300 PLC 通过交换机如何与step7软件通讯?
各位师傅好:有一个3152DP/PN自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PCADAPTER将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG设... 各位师傅好:有一个315 2DP/PN 自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PC ADAPTER 将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG 设置中设为 TCP/IP+网卡方式,然后再STEP7中点选PLC----->将站点上传到PG,出现选择节点对话框,然后槽号选择 2,目标站点:选本地,点显示按钮,能出现CPU和MAC地址,但点确定后出现:“在线:无法建立连接,连接伙伴未响应”,不知为何?还请各位师傅指点 展开