全部评论(4条)
-
- xgwgt47230 2013-08-18 00:00:00
- 盘表的满量程电流等于互感器二次额定电流,电流表满量程标度为互感器一次额定电流。 如电流互感器为200/5,则电流表满量程电流为,在满量程处刻度标为200A。在电流表真正输入电流2.处标度100A。
-
赞(8)
回复(0)
-
- mixdulexs 2013-08-18 00:00:00
- 互感器有电压互感器和电流互感器。你这说的应该是电流互感器。 电流表是串接在电流互感器二次侧的。 一次的大电流通过线圈互感到二次线圈,然后通过串接在二次线上的电流表测量二次的小电流来计算一次电流的大小。这样避免和一次直接接触,安全性提高了! 互感器有个比率,比如3000/1啊,75/5。前面数字说明这个互感器的的额定电流,后面是指反应到二次的电流。比如75/5,一次如果是7的话,那电流表就显示,如果2次显示3A的话,我们就可以判断一次是 3* 75/5=4
-
赞(10)
回复(0)
-
- 爹花落t陀 2017-10-10 06:40:46
- 这里所提到的互感器如果是电流互感器的话,那么它和电流表之间就是串联的关系,通过电流表的电流就是交流互感器感应出来的。
-
赞(5)
回复(0)
-
- 1044821 2017-10-07 14:11:52
- 虽然电流表和电流互感器的型号很多,但Z基本的是不会变的,一般情况下,互感器用的电流表的充许Z大电流是,所以,你要根据你用电负荷来选择使用电流表和互感器。例:如果你的动力负荷是50KW,通过计算可以知道,电流应是100A左右,那你要选择100A或是150A的电流表,互感器要选择100/5或是150/5的互感器,100/5、150/5、把100A、150变成的电流,我们尽量选择稍微大一点的,150/5的互感器和150A的电流表,来配套使用。
-
赞(7)
回复(0)
热门问答
- 电流表和互感器的关系
2013-08-17 03:48:26
360
4
- 11KW电机配多少的互感器和电流表
2011-03-31 01:24:23
848
5
- 电表和电流表共用互感器怎么接线。
- 电工师傅来看看电表和电流表共用互感器怎么接? 我的接法是互感器S1接电流表1线,电流表2线接电表1线。 S2接地,电表3线接地。这样对吗?
2013-02-06 03:09:51
1425
5
- 什么原因能把电流表和互感器同时烧坏
2009-08-10 01:22:43
335
4
- cos和kw与电流表和互感器的接线 特急!谢谢
2014-09-17 20:22:41
471
1
- 电流互感器 和电流表 是怎样的 关系
2010-10-11 00:01:46
385
3
- 18.5千瓦电机需配电流表和互感器多大
2011-07-10 00:45:38
729
5
- 请问电度表和电流表共用一套互感器如何接线?
2018-11-15 00:41:30
299
0
- 电流表和电度表经互感器联接可以并联吗
2017-01-14 17:00:20
703
2
- 三相用功功率表如何接线 有互感器和电流表
2018-11-30 17:04:28
241
0
- 请问互感器,电流表,电度表怎么接线
2011-04-28 23:05:58
240
1
- 三个互感器三个电流表和一个有功功率表怎么接线
2018-11-20 01:26:48
218
0
- 已知电动机功率,如何估计额定电流?选多大的电流表和互感器
- 如题
2012-11-21 04:16:30
568
3
- 电流表配互感器, 是怎么计算实际值的?
2011-06-16 09:02:10
448
4
- 电流表的线圈互感器的一端是不是一定要接地?
2012-04-14 00:43:25
514
4
- 电流表和互感器不匹配会不会出现比实际值大一倍?
- 我设备上的配电柜有三个电流表,在用电的时候,有两个是正常的,另一个电流表显示的值差不多是另外两个电流表值得一倍,由于是变压器那边的配电柜,上挂的有很多设备,不能停电,但是测量了用电大设备上,电流表显示和用钳形表测量的三相值都差不多,就是配电... 我设备上的配电柜有三个电流表,在用电的时候,有两个是正常的,另一个电流表显示的值差不多是另外两个电流表值得一倍,由于是变压器那边的配电柜,上挂的有很多设备,不能停电,但是测量了用电大设备上,电流表显示和用钳形表测量的三相值都差不多,就是配电柜那里的表有问题,因为电容补偿坏过好几次接触器,都是有一相c坏的,我想问会不会是电流表和互感器不匹配产生的 展开
2015-04-02 05:55:39
765
2
- 电表互感器上的电流表串并接法求知(图)
- 下面两图互感器上的电流表分别串接和并接,两者用法与看法有什么不同?我一直想不明白并接电流表这图,电流表都是串联呀?
2017-12-14 17:21:48
631
1
- 交流互感器,电流表,电度表它们之间是怎么接法
2013-01-30 11:09:26
282
2
- 三个电流表,三个互感器一个电压表一个电度走的接法
- 三个电流表,三个互感器一个电压表一个电度走的接法
2018-11-20 00:49:05
305
0
- 将电流表串联在电度表和互感器之间,会对计量有一定的影响吗?
2012-12-12 13:31:29
411
3
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论