全部评论(3条)
-
- 百合花很 2009-11-20 00:00:00
- 互感器次级接电度表的线一定有接反了的,仔细检查。我就处理过这样的问题。
-
赞(6)
回复(0)
-
- 司徒溪云 2009-11-20 00:00:00
- 接线没错就是互感器的一次则穿线的时候穿反了,(正常情况是P1穿到P2,估计你是从P2穿到P1了)。 原理很简单,考虑一下电流方向。
-
赞(12)
回复(0)
-
- zangyangshi02 2017-09-07 16:57:26
- 电流互感器与三相四线电度表的正确接线: 电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的,电度表逆转。 http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/4d21634e98672d13aec3ab61.html
-
赞(2)
回复(0)
热门问答
- 带电流互感器的三相四线电度表反转怎么办?
- 接线好象没错,为什么会反转呢?请说一下原理
2009-11-19 05:10:05
418
3
- 三相四线制电度表反转该怎么解决?
2010-12-07 10:22:35
1094
3
- 三相四线电度表怎样配比电流互感器,求计算公式。
2013-07-12 12:00:52
819
3
- 带互感器三相四线电度表怎么选型
2014-08-23 15:45:22
484
2
- 三相四线制外加电流互感器的电度表的工作原理?
- 三相四线制外加电流互感器的电度表的工作原理?怎样接线能使表反转或不转?请高人给讲一下,
2013-07-18 01:13:22
518
5
- 有电流互感器的三相四线制电度表如何窃电
- 有电流互感器的三相四线制电度表如何窃电
2009-05-27 02:13:28
1140
5
- 三相四线电度表规格
- 三相四线电度表规格
2017-03-07 07:19:04
543
1
- 三相四线电度表接法
- 已知110kV线路计量接法为2,5,8,10分别接电压A,B,C,N;1和3接A相电流的头和尾,4和6接B相电流的头和尾,7和9接C相电流的头尾.现10kV线路只有A和C两相电流互感器.请问电度表二次线接法.
2013-09-09 15:55:36
362
4
- 三相四线有功电度表和无功电度表经电流互感器的电流计量算法
- 三相四线有功电度表和无功电度表经电流互感器的电流计量算法
2010-03-10 05:13:46
544
4
- 带三个互感器的三相四线电度表如何读数!
- 使用一个三相四线的电度表!引入三根火线,三根火线上都安装了一个400A/的互感器,读数时是怎么读的?是直接在读数上*80么?还是因为是3个互感器*80*3?请高手做答~谢谢!`
2007-11-06 01:00:24
655
4
- 求三相四线制电度表与两个电流互感器的接线方法!
- 我购买的是三相四线制电度表,我公司240KW电机的配电柜里A、C相装有两个电流互感器,而配电柜上只有一个电流表,请问各位大哥如何把三相四线制电度表、两个电流互感、一个电流表连接使用,并计算正确的电量?Many thanks!!!!!
2011-07-18 11:26:08
381
1
- 关于三相四线电流互感器的问题,
- 关于三相四线电流互感器的问题,现在的智能三相四线电度表接互感器!如果p1朝电源侧,A.B.C三相的s2接的电表端子进线,,,,,s1用一根线并联的电表端子ABC出线,等于s1.2接反了!而且还是用一根线并联的出线!不是单独接的每项出线这样电表会正常计量嘛?求... 关于三相四线电流互感器的问题,现在的智能三相四线电度表接互感器!如果p1朝电源侧,A.B.C三相的s2接的电表端子进线,,,,,s1用一根线并联的电表端子ABC出线,等于s1.2接反了!而且还是用一根线并联的出线!不是单独接的每项出线这样电表会正常计量嘛?求看的懂的大神解答!顺便给推荐一本这方面的书!入门级的就可以包括接触器,二次起动稍微全面详细点的!万分感谢!! 展开
2017-03-19 03:11:12
557
1
- 三相四线电度表计费方式
- DT8型 JB793-78(2.0) 3*380/220V 3*40A 50Hz 1仟瓦时=60转盘数 每度电是*几倍的? 计费方式怎么算?谢谢
2009-10-11 01:08:59
392
4
- 三相带电流互感器电度表零线没接电表能走吗
2013-12-17 11:40:23
1954
3
- 如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路
- 如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路
2010-09-06 14:31:00
282
3
- DT862三相电度表反转是什么原因
2016-12-01 15:15:26
461
2
- 请问三相四线电度表DT8型和DT862型的能接电流互感器吗?
2012-07-31 07:00:22
479
3
- 请问:三相四线总功率在80KW选用多大的电度表和电流互感器
2012-04-05 03:17:02
1240
4
- 三相四线电度表带电流互感器怎么读?
2013-11-08 07:46:35
390
2
- 三相四线和三相三线电度表如何接线?
- 不接互感器,零线和地线又该如何?
2013-08-27 10:14:20
450
4
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状