如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路

Sweet7尛晴天 2010-09-06 14:31:00 282  浏览
  • 如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路

参与评论

全部评论(3条)

  • anxiaosu1020 2010-09-07 00:00:00
    你看看电表接线的那块盖板上有的.

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 才vxaewf 2010-09-07 00:00:00
    安装于接线方法:互感器上的P1朝来电方向,也就是说电要从P1流向P2,接线要把互感器上S1与电表上1连接,要把互感器上S2与电表上2连接,同时,按电气安全规定,S2必须接地。还要在电表的1和2之间钻一Φ5mm左右的小孔,把里面的连片拆掉不要,把火线接在中间的端子上,零线接在3或4都可以。 电量计算:电表读数×互感器的比值,比如电表上的读数是300,互感器200/5=40×300=12000度电,然后三表相加就是全工地的总用电量

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 怎么都是强迫症 2017-10-12 07:20:04
    三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。 互感器和电度表的接线如下: 1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。 3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。 2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。 10端子接零线 。 具体可参考电度表盖上的接线图。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

热门问答

如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路
如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路
2010-09-06 14:31:00 282 3
三相四线有功电度表和无功电度表经电流互感器的电流计量算法
三相四线有功电度表和无功电度表经电流互感器的电流计量算法
2010-03-10 05:13:46 544 4
如何选择三相四线有功电度表
如何选择三相四线有功电度表
2011-03-14 19:04:05 603 2
如何判断三相四线电度表转速是否正确
1、有一只三相四线有功电度表,其转盘常数为2000r/KW.h,互感器变比:电压10000/100、电流50/5。实际测得转盘转速为10秒一转,问:接入该电度表的功率有多少?2、无功表反转1分50秒一转... 1、有一只三相四线有功电度表,其转盘常数为2000r/KW.h,互感器变比:电压10000/100、电流50/5。实际测得转盘转速为10秒一转,问:接入该电度表的功率有多少? 2、无功表反转1分50秒一转。造成反转有哪些可能?有何影响? 3、以上1、2都是装在同一个表箱里,且用的都是相同的互感器和线路。 展开
2018-12-01 09:14:24 383 0
三相四线有功电度表的读数怎么读
 
2011-09-05 03:24:20 414 5
带电流互感器的三相四线电度表反转怎么办?
接线好象没错,为什么会反转呢?请说一下原理
2009-11-19 05:10:05 418 3
三相四线电度表怎样配比电流互感器,求计算公式。
 
2013-07-12 12:00:52 819 3
有电流互感器的三相四线制电度表如何窃电
有电流互感器的三相四线制电度表如何窃电
2009-05-27 02:13:28 1140 5
DT862a型三相四线有功电度表是怎么算法
该型号电表读数是是否有小数阿,有几位小数阿为什么? 还有电量的计算公式是什么啊
2010-09-08 21:46:57 534 2
三相四线制电度表用于三相三线制电路中如何接线
 
2008-04-01 19:50:42 606 3
三相四线有功电度表为什么会走的慢呀
 
2011-01-14 10:28:17 545 3
三相四线有功电度表怎么看倍数,请详细说明,谢谢!
 
2012-12-23 05:12:07 1455 4
三相四线电度表如何选择电流
我在买三相电度表时经销商问我电流多大的不知如何去选,电流互感器是500/5的
2008-12-12 03:24:01 602 5
三相四线和三相三线电度表如何接线?
不接互感器,零线和地线又该如何?
2013-08-27 10:14:20 450 4
三相四线电度表规格
三相四线电度表规格
2017-03-07 07:19:04 543 1
三相四线电度表接法
已知110kV线路计量接法为2,5,8,10分别接电压A,B,C,N;1和3接A相电流的头和尾,4和6接B相电流的头和尾,7和9接C相电流的头尾.现10kV线路只有A和C两相电流互感器.请问电度表二次线接法.
2013-09-09 15:55:36 362 4
三相四线制外加电流互感器的电度表的工作原理?
三相四线制外加电流互感器的电度表的工作原理?怎样接线能使表反转或不转?请高人给讲一下,
2013-07-18 01:13:22 518 5
三相四线有功电度表在电气图纸中的符号是什么
 
2013-11-14 07:59:15 241 1
三相四线有功电度表基本电流:3×1.5(6)A怎么理解
 
2012-03-12 22:27:31 593 2

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题