接触器使用温度条件
-
接触器使用温度大部分都是-5°到40°,如果温度过高或过低会有什么影响,接触器会算坏吗,而继电器使用温度范围确很宽,一般都能到零下20°到70°,这是为什么,请高人指点,多加分
全部评论(3条)
-
- 指间沙17 2011-11-29 00:00:00
- 、神机
-
赞(5)
回复(0)
-
- 骄傲的90后 2011-11-29 00:00:00
- 国标是-5--40,并不意味着在这范围之外就不能使用,不同厂家,所选用的材质不同。但是大部分材料都是热胀冷缩,譬如到零下10度,就要考虑触头银点厚度、漆包线收缩、塑料件收缩、塑料冻裂等问题。所以看市面出口到俄罗斯的接触器全是加厚的,耐零下50度。 正40度以上相对主要是抗干扰能力,温度对磁场的干扰。另外就是塑料件的耐温。 中间继电器就不存在线圈、磁场,只是银点和塑料件,所以相对影响较小。
-
赞(11)
回复(0)
-
- 初心暖哭i 2017-09-19 02:44:41
- 温度过高的影响很简单,线圈温升过高会过热烧毁的。 温度过低的影响主要是从弹簧的弹性,活动部件上油脂的粘度来考虑,会导致某些参数如触头压力、返回时间、Z低保持电压值超出限度,并非说-8度就不能运行。 另外,对于绝大多数继电器来说,工厂给出的温度下限也是-5度,并非是-20度。超过-5度的需要订货。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 接触器使用温度条件
- 接触器使用温度大部分都是-5°到40°,如果温度过高或过低会有什么影响,接触器会算坏吗,而继电器使用温度范围确很宽,一般都能到零下20°到70°,这是为什么,请高人指点,多加分
- 信号发生器的使用条件
- 磷酸根分析仪器的使用条件
磷酸根分析仪器的使用条件
1.使用条件:
必须满足下列所有条件,仪器才能够正常使用:
①环境温度:(5~40)℃
②环境湿度:≤90%RH(无冷凝)
③被测水样温度:(15~40)℃
④不受振动,无腐蚀性气体
2.仪器安装方法
①将排污管接在仪器前面右下侧的排污接口上。
②连上电源插座,接通电源。
- 同条件养护测温记录的温度?
- 试块同条件养护的测温记录填写温度是指在什么时候测得?(还是指测几次的平均温度)... 试块同条件养护的测温记录填写温度是指在什么时候测得?(还是指测几次的平均温度) 展开
- 防化服的使用要注意哪些条件
- 硅酸根测定仪使用条件说明
硅酸根测定仪使用条件说明
硅酸根检测仪必须满足下列所有条件,仪器才能够正常使用:
1、环境温度:(5~45)℃
2、环境湿度:≤90%RH(无冷凝)
3、被测水样温度:(15~40)℃
4、不受振动,无腐蚀性气体
被测水样中干扰离子允许含量:
Na+< 500 u g/L
Mg++< 200 u g/L
Zn++<200 u g/L
Fe+++ < 100 u g/L
Ca++ < 200 u g/L
Cu++< 200 u g/L
Fe++< 200 u g/L
- 交流接触器连续使用次数是多少??
- 交流接触器能否串联使用?为什么?
- 使用经纬仪进行坡度测量的条件是什么
- 使用经纬仪进行坡度测量的条件是什么
- 断路器 为什么和交流接触器一起使用?
- 在低压配电柜中,交流接触器和塑料断路器一起使用。断路器本身不就具有断开功能,为什么要和交流接触器一起搭配使用呢?求解
- 时间控制器怎样和接触器一起使用!
- 我买的220V的时间控制器,但是电器是380V的电,怎样用接触器和时间控制器一起使用来控制电路,请给我接线图,谢谢!
- 隔膜密封式压力变送器正常运行的温度条件是多少
- 细胞培养营养液条件 营养 PH 温度 营养 还有什么?
- 使用光栅方程时,应该满足什么条件
- 高低温老化试验箱的使用限制条件有哪些
- 村田陶瓷电容的保管及使用条件
保管及使用条件
1. 3端子低ESL芯片多层陶瓷电容器(EMIFIL)的性能(以下简称“电容器”)可能会受到存放条件的影响。
1-1、将电容器存放在以下条件中:室温为+ 5℃至+ 40℃,相对湿度为20%至70%。
(1)高温高湿条件可能会加速氧化导致的可焊性下降端子电极的开孔和缠绕/包装性能的降低。因此,请保持适当的存放温度和湿度。
(2)长时间存放可能会导致电极氧化和包装材料变质。如果自交付以来已过去六个月以上,则在使用前检查安装情况。如果自交货以来已经过去了一年以上,则在使用前还要检查可焊性。
(3)将电容器存放在原始包装中,而不必打开Z小的包装单元。请勿长时间超过上述大气条件。
1-2、腐蚀性气体可与电容器的终端(外部)电极或导线发生反应,从而导致可焊性差。请勿将电容器存放在腐蚀性气体(例如氢气)中硫化物,二氧化硫,氯气,氨气等)。
1-3、由于湿度的急剧变化引起的水分凝结或引起的光化学变化通过阳光直射到端子电极和/或树脂/环氧树脂涂层上,可焊性和电气性性能可能会下降。不要在直射的阳光下或高湿度的条件下存放电容器。
我们已经拆开包装的电容建议尽快投入生产,存放时间长会导致容量测出来会有偏差。
村田dai理商
索取规格书或样品请与我们的销售人员联系,QQ 2074885433 Linda李S,邮箱:lht@sanmega.com.cn
- 如何使用红外测温仪测量温度?
- 洛氏硬度计的使用温度
- 这种温度控制面板怎么使用
5月突出贡献榜