原因如下:
1、电流互感器正常运行时一次侧的电流所产生的磁通大部分被二次电流所产生的反向磁通抵消,即所谓的去磁作用,使铁芯内的磁通保持在设计的正常范围内,一旦二次开路,二次电流消失,即去磁安匝消失,使铁芯的磁通急剧增加,达到饱和,磁滞损耗剧增,导致铁芯发热,甚至烧毁。
2、由于铁芯磁饱和,磁通不再随一次侧激磁电流按正弦规律变化,而是平顶波,接近方波,即在波形边缘磁通变化率增大,根据电磁感应原理在二次绕组中感应电动势就会增大,产生高压,数值根据互感器本身的电磁特性而不同,但已不是正弦波,。此高压会危及人身及设备安全。
因匝数比所产生的升压是次要的,因为一次绕组的电压极低。
当然以上所说的是在一次侧有正常负荷电流的前提下,如果一次侧电流是零或很小的话是不会产生上述现象的 呵呵
被采纳
LOVE馨怡爱 发布日期:2017-05-24 22:17:37
原因如下:
yc0ly8 发布日期:2013-02-27
CT的一次线圈匝数少,二次匝数多,相当于一个升压变压器,二次开路时电压很高,很危险。