j0yofvbcqg 发布日期:2015-10-01
pcs7 和i/a 很难说到底哪个好。

Z好结合行业和客户的实际状况来选择吧。

如果是水泥 建材 玻璃 制糖 冶金 矿山 焦化 环保 船舶重工等行业,还是建议用西门子pcs7。

如果是电力 石化 石油 天然气 煤化工 氧化铝等行业还是更建议用foxboro I/A 系统。

另外,电力行业如果觉着西门子自动化集团的pcs7 不好玩,干不过foxboro,可以考虑下西门子电站集团的T3000 系统。

如果客户的应用环境很恶劣,例如有腐蚀性气体,有很大的灰尘,有较强的干扰,此时选择foxboro 比西门子更合适。

如果配电和传动设备比较多,且这些设备跟dcs 之间走总线通讯比较多,则西门子的dcs相对更合适一些。

另外,从系统架构来说,如果系统倾向于客户机/服务器架构,则西门子dcs合适。 如果系统倾向于点对点的直连架构,则直连的操作员站数量大于8个时,适合用foxboro,小于8个时,西门子和foxboro 都行。