我要发布
仪器网/ 仪器社区/ PLC/ 西门子300的一个简单plc程序问题。

西门子300的一个简单plc程序问题。

搜狗Cs95F    2017-09-18    PLC    浏览 419 次

原始程序

利用仿真软件将I0.0置1后

再断开后

再重复置1,断开就永远是重复上述二图的形式。请问这怎么回事啊?Q4.0为什么就不得电啊?求解啊

精彩问答
kpax727 发布日期:2017-09-18
1.FP(P)和FN(N)是RLO边沿检测指令,可以是多个地址位提供信号的上升沿或下降沿检测,可举例说明:
当I3.0和I0.0组成的串联电路由断开变为接通时,中间标有“P”的上升沿(或中间标有“N"的下降沿),由0变为1(或由1变为0),检测一次正跳变(或负跳变),能流只在该扫描周期内流过检测元件,Q4.5的线圈公在这一个扫描周期内“通电”(或Q4.3通电)。检测元件的地址(M0.0和M0.1)为边沿存储位,用来储存上一次循环的RLO。程序如下:
程序段1:(程序1为上升沿,程序2为下降沿)
A I0.3
A I0.0
FP M0.0
= Q4.5
程序段2:
A I0.3
A I0.0
FN M0.1
= Q4.3
2.POS和NEG是信号边沿检测指令,是单个地址位提供的信号的上升沿检测指令。举例说明,I0.1的常开触点接通,且I0.2由0变为1(即输入信号I0.2的上升沿),Q4.3的线圈”通电“一个扫描周期。M0.0为边沿存储位,用来储存上次循环时I0.2的状态。其程序如下:
程序段1:(程序1为上升沿,程序2为下降沿)
A I0.1
A(
A I0.2
BLD 100
FP M0.0
)
= Q4.3
程序段2:
A I0.3
A(
A I0.4
BLD 100
FN M0.1
)
= Q4.5
其上述程序STL都可以转换为LAD,即可以转换为pos neg 和(p)(n)指令的。
不知道你看懂没有,S7 300有个很基础的概念叫逻辑运算结果(RLO),P\N与POS\NGE的区别就在于前者是RLO的边沿检测指令,是由多地址提供的信号,上例就是i0.3和i0.0组成的串联电路。后者只是由单个地址即i0.2提供的信号。你如果要模拟Q4.0输出1,加上自锁电路即可。