cjh180929    2017-05-22    PLC    浏览 572 次

三菱plc问题比如我有一个三菱plc48个点的,我不知道plc是好的还是坏的,我怎么测试这些点,输入点好测试输出点怎么测试,一个一个的太麻烦了,有没有那个哪个指令可以用一个输入点控制所有输出点的指令。

精彩问答
木鱼来了aCh2i 发布日期:2017-05-23
有呀,FX?-48M的话,是24个输入,24个输出,你可以用
LD X0
DMOV HFFFFFFFF K8Y0
LDI X0
DMOV H0 K8Y0
意思是当X0为ON时,将十六进制常数HFFFFFFFF赋值给Y0开始的K8*4位中,也就是将二进制下的32个1,赋值到Y0开始的32个输出中,这样不仅仅是这24个输出,一共是32个输出都会为ON。PLC上没有的那8个输出可以不用管。同理当X0为OFF时,将0赋值给K8Y0,就是输出全部为OFF了。
望采纳。。。。。。
全部评论
长脸先生不带V 发布日期:2017-05-23
输出点全部亮 DMOV HFFFFFF K6Y0
输出点全部灭 DMOV H0 K6Y0
最新主题