s1o2n3i4c55    2011-02-08    PLC    浏览 684 次

具体故障就是每次启动一个电磁阀,整个I/O子站箱就跳掉,无法正常启动,要断电重启才解决,现在跳得非常频繁,求解决办法~~~~~ CPU报警记录如下: Diagnostic buffer of module CPU 414-2 DP Order No./ Description Component ... 具体故障就是每次启动一个电磁阀,整个I/O子站箱就跳掉,无法正常启动,要断电重启才解决,现在跳得非常频繁,求解决办法~~~~~

CPU报警记录如下:
Diagnostic buffer of module CPU 414-2 DP

Order No./ Description Component Version
6ES7 414-2XG04-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 4.0.4

Rack: 0
Slot: 3

Event 2 of 400: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 520
FC number: 106
Module address: 264
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event

Event 3 of 400: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 526
FC number: 105
Module address: 46
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event

Event 4 of 400: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 514
FC number: 105
Module address: 46
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event

Event 6 of 400: Event ID 16# 39B1
I/O access error when updating the process image input table
P area, byte access, access address: 107
process image partition no.: 0
not user relevant(Z1): 2942
Requested OB: Program execution error OB (OB85)
Priority class: 25
External error, Incoming event

Event 7 of 400: Event ID 16# 39B1
I/O access error when updating the process image input table
P area, byte access, access address: 106
Event 8 of 400: Event ID 16# 39B1
I/O access error when updating the process image input table
P area, byte access, access address: 105
长脸先生不带V 发布日期:2016-12-01
你所贴出来的cpu报警信息仅仅是一部分,而且基本都是IO存取错误,这个应该是电磁阀动作干扰子站,造成子站模块丢失---这个只要看你的子站里面的模块地址是否就是信息里面的pqw520等等

真正造成停机的信息并不在你贴的这几条里面。
全部评论
hhccd 发布日期:2011-02-14
External error, Incoming event

外围问题啊,你可以一个个模块来试验
bill0072017 发布日期:2011-02-10
楼主你好,请查看一下你程序中的DB块,这些故障代码已经说的很清楚了,你所使用地址的数据类型不对,数据类型!看看你DB块中的分配类型是不是正确,尤其是基于FC105&FC106这2个程序块使用的DB块,问题就出在这里,别着急,仔细查看,你使用的简单类型还是复杂类型分配?
另外,在程序中插入OB85,OB121,OB122这三个,空的就行了,下载至CPU
希望可以帮助到你,如果还有疑问,把你程序打包发我邮箱,我帮你解决relyown@163.com
yzz1223 发布日期:2011-02-09
估计是你的fc105和fc106 作模拟量的时候有点问题,仔细看看硬件对应的对不对或者软件地址设置的对不对。