PLC与变频恒压供水为什么频率升不上去?

dai8721    2012-02-28    变频器    浏览 423 次

听别人解释说,PLC会不断把传感器检测的压力与设定压力对比,当检测压力与设定压力越接近时,变频器输出频率越低,当检测压力到达设定压力时,PLC输出信号为0,即变频器输出频率也为0,是不是阿?求教高手,谢谢!

精彩问答
aaa_001001 发布日期:2016-08-05
可能接触器辅助触头有问题,可能虚接致使FWD与CM不通,还有可能是压力变送器断线。

变频恒压供水设备是一种新型的节能供水设备。变频恒压供水设备系运用当今Z先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。
全部评论
cherishwe 发布日期:2012-03-01
pid参数设置的问题 p太小
赖赖赖自己吧10 发布日期:2012-03-01
都是些笨蛋那有这样做的
陈姸CHEN 发布日期:2012-02-29
这样的设计太麻烦了 一般的恒压供水是分几个输出频率
打个比方说吧 有四个压力值0.25MP、0.3MP、0.36MP变频启动后 达到Z大输出压力还低于0.25MP的话起动工频,达到0.36MP后转为变频 Z小频率20HZ输出,压力由0.36MP低到0.3 MP时 变频器恒速输出40HZ,,如果压力还上不去 低到0.25MP电机工频启动
我们这的生活供水泵就是这么工作的, 这样比较简单并且能起到稳压的作用,如果按照你的说法的话 变频器的频率永远都稳不下来 还保证不了 管道压力。 因为压力是一直在变的 所以说控制起来比较麻烦