我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 差压变送器/ 变送器液位量程如何设置??

变送器液位量程如何设置??

alison_妞妞    2011-04-06    差压变送器    浏览 505 次

有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分测量不准确)

精彩问答
kouping081 发布日期:2011-04-07
仪表安装在底部靠上400mm处
即测量的水位为3245-400=2845mm
建议楼主设置变送器的量程0-28 kPa
零点处应该是0kPa.
仪表安装点以下无法测量。
全部评论
衷钠炔臣涛押 发布日期:2011-04-07
您应该设置0-28
将军来了789 发布日期:2011-04-09
需要更多已知条件,比如你的一位测量里面会不会抽负压,还有你变送器的类型,比如双法兰的还是直接引压管的
LXM501123 发布日期:2011-04-14
兄弟 你搞个智能的差压变送器不就好了 你要他那里是零位就是零位 何必搞这么麻烦 你这样不准的