靣是5616    2013-08-29    电接点压力表    浏览 451 次

如下图,标注了1、2、3,请问那个点接出是公共点,那两个点是上下限?

精彩问答
犬齿虎1981 发布日期:2017-09-06
从接线图上看,很明显2是公共点,1是下限,3是上限。控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,电接点压力表的活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。 当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其常闭触头断开,切断J1供电,其常开点断开,J3释放,电机停转。 如此往复,达到自动控制的目的。
全部评论
我的爱玲119 发布日期:2013-08-30
图示:欲要把压力控制在P1~P2 的范围
2 是公共点 1是下限 3是上限
辛骅豪 发布日期:2013-08-30
你这个示意图上,123脚分别应为: 共相,下限,上限
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控