定压供水设备是利用气体的可压缩性能设计的,它是在管网系统和管网补水泵之间增加了一台定压罐,同时在管道上增加电接点压力表,电接点压力表将直接显示管网的系统压力,当系统压力低于设置Z小压力时,电接点压力表将传输信号给管网补水泵,管网补水泵开始工作;当系统压力大于设置Z高压力时,电接点压力表将传输信号给管网补水泵,管网补水泵停止工作。在管网补水泵停止工作后,系统压力靠定压罐来补偿,当管网系统压力下降时,定压罐内的气体要自然膨胀,罐体内的水在气体压力下自动补入系统;当定压罐内的水减小到一定程度,靠管网补水泵来实现增压,罐内的气体再次被压缩。如此往复的工作,实现对管网系统的稳压。
系统特点
◆  一次充气可保持长久使用;
◆  罐体为密闭装置,气水不接触,保证水质不受外界污染;
◆  占地面积少、安装快、投资省、操作维修方便;
◆  可取代生活消防及采暧,空调用的高位水箱及水塔,有利于建筑美观和结构抗震,降低建筑的造价;
◆  能自动消除管网中的水锤及噪音;
◆  在热水采暖及空调系统中起膨胀水箱作用和自动补水作用;
全部评论
wyt777zcl 发布日期:2013-08-11
水罐是一个储存压力水的容器(内部有压力空气室),上面安装的电接点压力表控制水泵的启、停。当罐内压力低时,电接点压力开关触点接通,水泵启动泵水,多余的水注入罐内储存。如果罐内的水压升高到上限,则压力表电触点断开,水泵停转,暂停上水。如此循环,维持给水系统的压力一直处于正常的范围。外来的水先接入水泵进口,水泵出口接一个单向阀,单向阀出水接罐子及供水系统的管道,这就是Z基本的供水单元。