zhaoerri1 发布日期:2013-12-12
松鸦解答是正确的。补充两点: 常用的这种控制方式叫作3位式控制,即除了上、下限压力位外,还有中间压力区域,即三个压力位置区域。压力低到下限时泵启动工作,在中间区域时继续工作,压力继续上升,一直到上限压力位时停泵;而压力下降低于上限位时,并不立即启动泵,要一直降到低于下限压力位才再次启动工作。这就是上图采用2个中继实现。 还有的位式控制方式是2位式控制,即设定值只有1个,低于它,泵就启动工作,高于它,泵就停。这就用1个中继即可。这方式的缺点是启动太频繁,易损坏,也没必要;优点是压力波动范围小。2位式控制常用于时间常数较大的温度等参数的控制,压力控制一般不用2位式(当然都可以用连续控制,那是另外的方式了)。 还有,电接点压力表虽然有显示和发讯一体的优点,但不够皮实,频繁工作易有故障。若设定压力值无须经常变动的场合,建议还是采用压力开关配普通就地压力表,压力开关比电接点压力表要牢靠。