仪器网/ 仪器社区/ 电接点压力表/ 液压机上的电接点压力表老坏

液压机上的电接点压力表老坏

sxa1236    2013-10-19    电接点压力表    浏览 420 次

液压机上的电接点压力表老坏,一个漏油了,还有两个指针不回了,我个人认为是表的质量问题或液压机启动太频繁隔膜被冲击次数过多损坏,电接点压力表用在液压机上不可靠。献上您宝贵的意见或建议,以及解决方案。------------------------

精彩问答
LXM501123 发布日期:2013-10-20
液压机所出来的压力都不太稳定,这样就会使得压力表频繁的那在那摆动,而电接点压力表所使用环境是在压力波动不大的情况使用才能够发挥出它正常使用寿命
全部评论
winyi_穎怡 发布日期:2013-10-20
用电子压力传感器,带开关的哪种,或用压力继电器(控制开关),在表前加一阀,表平时不用,在校验开关时用一下就关掉。
将军来了789 发布日期:2013-10-20
由于受到急剧变化的压力的频繁冲击,普通电接点压力表很容易损坏,应选择阻尼电接点压力表或电接点压力开关。