我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电接点压力表/ 电接点压力表、继电器、电磁阀接线图

电接点压力表、继电器、电磁阀接线图

246蹦    2009-08-08    电接点压力表    浏览 582 次

器材:电接点压力表1个、继电器1个、电磁换向阀1个(两位三通的,A、P、O)。
工作要求:开始气体通过换向阀A到P,当压力达到设定的压力值时,气体通过换向阀P到O。
请问如何连线,Z好能给出电路图。因为本人是外行,恳请朋友指教。回答好了,将追加高分。

精彩问答
犬齿虎1981 发布日期:2017-09-29
低压时压力表接通K2吸合并自锁,K2触点接通电磁阀Y2打开通路供气,压力上升,压力表达到设置值时接通K1通电吸合,K1触点断开K2电源复位,Y2也断电复位,K2复位接通Y1通电打开通路供气或泄气,压力下降,压力表针下降,降至下限值时新一轮工作重新开始,循环往复。
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/eab6b7cb1d34aa6ff31fe714.html
全部评论
Reahel 发布日期:2009-08-09
两位三通阀用的是不是24VDC供电?你可以用电接点连接继电器,用继电器控制24VDC的输出,当电接点接通时,继电器输出24V电压给电磁阀,这样可以实现控制。三通电磁阀应该是带电气源走向是P-A,断电则走向P-O则