我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电接点压力表/ 消防电接点压力表低过Z低值了为什么不起泵?

消防电接点压力表低过Z低值了为什么不起泵?

rrrfddd    2018-05-02    电接点压力表    浏览 479 次

精彩问答
会飞的峰 发布日期:2018-05-03
检查消防泵控制箱是否处于自动状态
全部评论
木子小捷27个 发布日期:2018-05-03
调整电接点仪表,是可能接触不良或表坏。
休闲游戏77 发布日期:2018-05-03
看一下动作机制,查一下线路。
山峰1290167768 发布日期:2018-05-03
这个是接线错误或者接线设置的反了。
gsdxmyh 发布日期:2018-05-03
管内有压启动不了。
sue001954 发布日期:2018-05-08
这是正常的保护啊,压力低说明泵的入口水压低,不启动是为了防止泵打空。如果你不懂的话可以把逻辑图拿出来看下。