如何解决电接点压力表补水系统中接触器频道启动的问题

keadiq7840    2013-05-19    电接点压力表    浏览 499 次

我单位ZY空调机组补水系统是用电接点压力表控制两个补水泵,但是补水时压力不稳,压力表的公共点指针总在下限处上下浮动,造成接触器频繁动作。这样已经烧了好几个接触器了。哪位师傅有好的解决办法请指教!(要是加时间继电器的话怎么改?)

精彩问答
斑斑特娘 发布日期:2013-05-20
上下浮动就工作说明它太灵敏了.加一个几秒钟的延时器就行了.很简单的.
全部评论
dhidjlkjlksjj 发布日期:2013-05-20
通过您的描述,问题大概是这样的,您单位所用电接点压力表的接点装置属于普通型电接点装置,当补水时压力值低于指定压力时,容易造成触点频繁动作,从而影响您的使用,建议您把电接点压力表换成 磁助式电接点压力表,如果工作环境有震动就选耐震型磁助式电接点压力表,这样基本就能解决您的问题了。
附:磁助式电接点压力表的性能优点: 磁助式电接点装置的电接触信号针上,装有可调节的磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。 (西安云仪)《百度一下就行了》专业压力仪器仪表制造企业,有需要请访问公司主页。