老三届锰险 发布日期:2017-11-26
接点压力表的接线串联在接触器中的线圈上,它的接线盒有四个接线柱(国标):Z上面的是上限
第二个是公共端 ,第三个是下限 ,第四个是接地端,一般不用。 你就接在公共端和下限端子,低于下限,电机运转,高于下限,电机停止。
全部评论
dicklw31 发布日期:2013-10-26
电接点压力表上有3个接点,公共端是电源、上限位是停止、下限位是启动