电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路

血洗靖国鬼社1    2011-11-10    电接点压力表    浏览 614 次

求 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路。我们原来的电路是用两个中间继电器控制总接触器来实现水泵自动打水,但这样触点容易灼伤,经常需要清理或更换。我曾经自己在两个中间继电器用双向可控硅控制,可能是我没加任何电子元件,线路中的感应电压直接把... 求 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路。我们原来的电路是用两个中间继电器控制总接触器来实现水泵自动打水,但这样触点容易灼伤,经常需要清理或更换。我曾经自己在两个中间继电器用双向可控硅控制,可能是我没加任何电子元件,线路中的感应电压直接把可控硅导通,线路无法工作。想求一份电路图。我在网上找了一个图 请问能不能实现,谁还有更好地图纸吗?元件越少越好,因为不是控制什么精确地东西 谢了

精彩问答
原版光头强2 发布日期:2016-05-08
有几个问题:
1、可控硅估计不合适,不知道你的水泵电动机电流是多大的,可控硅电流Z好能达到电动机电流的8-10倍,以满足电动机启动电流。如果你的电动机电流是1A的,选10A可控硅还可以;
2、带电动机这么大的电感性器件,可控硅的电压值选600V太低了,至少选1200V的,选1600V的Z好。
3、C1选1uF太大了点,选0.1--0.47应该就可以了。
4、RLZ好是接可控硅的前端,避免RL的压降变化对C1影响,影响可控硅的正常触发。
全部评论
山峰1290167768 发布日期:2013-01-14
你的继电器触点是不是总容易烧坏呀,启动或停止都能看到火花呀。在继电器触点上加上吸收回路就可以了,并联一个容量大点cbb电容应该就解决了。
勇立潮头2014 发布日期:2011-11-11
可以实现。你把两个中间继电器换成cjx2-09接触器不就行了吗电子东西也爱坏
六旖旎 发布日期:2011-11-11
选用合适的接触器是不会有问题的,可控硅在这里简单使用不合适,如果非要使用的话,就使用软可控硅启动器
dicklw31 发布日期:2011-11-12
电接点压力表,中间继电器和接触器器控制水泵应该没问题。或许你接线不合理吧