两个电流互感器,一个电流表的接线问题

艰须* 2012-11-08 18:34:08 878  浏览
  • 问题:图中电流互感器是穿孔型的 1、互感器和电流表的接法图1和图2的两种,那种正确?或者都可以,那电流表得到的电流各是什么?有什么区别? 2、互感器和电流表连接的时候,是否分正负极,我一直这样认为,电流方向从互感器的P1到P2,则接电流表的时候,S1... 问题:图中电流互感器是穿孔型的 1、互感器和电流表的接法图1和图2的两种,那种正确?或者都可以,那电流表得到的电流各是什么?有什么区别? 2、互感器和电流表连接的时候,是否分正负极,我一直这样认为,电流方向从互感器的P1到P2,则接电流表的时候,S1接电流表的+,S2接电流表的-,是否正确? 3、关于热继电器的接法,图1和图2的两种接法是否都可以?有什么规则? 问题比较多,烦劳各位大侠帮忙解答,不胜感激! 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • MYBaiMJL 2012-11-09 00:00:00
    回答: 1、我推荐图一的接法、因为这种接线很直观,电流表反应了电动机的相电流,热继电器每一个元件都反应电动机的相电流。而接线二的电流表中的电流则反应电动机相电流的√3倍,而三个热感应元件并联对这个电流分流。 2、你的说法不能说不正确,要纠正一点:对于交流的电流表来说,它的接线端子没有"+"、"-"之分的。 3、Z起码,热继电器的热感元件反应的电流应该是明确的,图二中三个热感元件并联,这总让人觉得不舒服。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • fxhbeste 2017-09-21 14:34:40
    1、diyi种电流表是两相和,在对称的三相电路中,两相电流之和等于第三相的负值。一般都用diyi种接法。 第二种是两相差,数值是相电流的根号三倍。 2、电流互感器是有同名端的,也就是分极性的,但对于接电流表关系不大,接电度表,功率表等则有关系。 3、热继器的接法,diyi种是正确的,两相和等于第三相电流的值(方向相反) 第二种是错误的,两相差再分配。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

两个电流互感器,一个电流表的接线问题
问题:图中电流互感器是穿孔型的 1、互感器和电流表的接法图1和图2的两种,那种正确?或者都可以,那电流表得到的电流各是什么?有什么区别? 2、互感器和电流表连接的时候,是否分正负极,我一直这样认为,电流方向从互感器的P1到P2,则接电流表的时候,S1... 问题:图中电流互感器是穿孔型的 1、互感器和电流表的接法图1和图2的两种,那种正确?或者都可以,那电流表得到的电流各是什么?有什么区别? 2、互感器和电流表连接的时候,是否分正负极,我一直这样认为,电流方向从互感器的P1到P2,则接电流表的时候,S1接电流表的+,S2接电流表的-,是否正确? 3、关于热继电器的接法,图1和图2的两种接法是否都可以?有什么规则? 问题比较多,烦劳各位大侠帮忙解答,不胜感激! 展开
2012-11-08 18:34:08 878 2
两个电流互感器和三个电流表测试三相电流
为什么有一相没有电流互感器?
2018-11-15 18:40:38 524 0
电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器?
 
2011-01-09 07:12:44 642 5
电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器
 
2017-05-11 20:30:00 545 1
一个电流互感器能不能同时接电流表和功率表呢?
 
2011-01-06 00:18:45 337 4
不用通过电流互感器的电流表
直接通过电流表不用互感器,和通过互感器的电流表,它们的区别,在型号上有什么不同,怎样在外表上分别出来。
2008-09-01 00:08:05 609 5
求三相四线制电度表与两个电流互感器的接线方法!
我购买的是三相四线制电度表,我公司240KW电机的配电柜里A、C相装有两个电流互感器,而配电柜上只有一个电流表,请问各位大哥如何把三相四线制电度表、两个电流互感、一个电流表连接使用,并计算正确的电量?Many thanks!!!!!
2011-07-18 11:26:08 347 1
电流表和电流互感器接地
请问电流表和流互感器怎么接地?电流互感器和电流表都需要接地吗?就普通的三相电路里边。还有,请问电流互感器怎样选择,谢谢。
2012-08-27 13:24:13 844 3
一个液位传感器与两个显示怎么接线
 
2018-11-28 17:15:51 599 0
电流互感器和指针式电流表的配置
如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如... 如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如果实际电流超载电流表读数会怎样,比如实际电流为300A,变比200/5? 展开
2011-09-01 12:05:48 684 4
关于电流互感器与电流表的选型
请问各位师傅 现有86KW的负荷(包括照明),请问各位师傅,如何选择电流互感器,变比是多少啊?具体是怎么算的啊? 电表如何根据这个负荷选择啊?具体怎么算的啊?请给个详细的指教,小弟在这里谢谢你们了 这种电表怎么读数啊? 真诚的表示感谢
2008-05-26 04:02:05 796 4
一个电流互感器,一块功率因数表和两个无功补偿控制器的接法
 
2010-09-21 09:19:05 515 3
直流电流表接线
我有个直流电流表,两条线出来的,怎么样才能测电流... 我有个直流电流表,两条线出来的,怎么样才能测电流 展开
2013-09-17 04:47:51 493 4
两个启动按钮一个停止按钮两个交流接触器 接线 图解
 
2018-11-23 14:42:09 300 0
一个高中物理题,电流表改装成欧姆表的问题。
用一个满偏电流为3mA的电流表,改装成的欧姆表,调整零点以后,测量500Ω的标准电阻时,指针恰好指在表盘的正ZY,测量某未知电阻时,指针指在1mA处,则被测电阻的阻值为 A.1000Ω B.2000Ω C.750Ω D.250Ω 请给出详细分析过程,谢谢!
2008-07-24 01:07:56 458 3
求助,电流互感器问题
 
2018-06-17 16:12:24 487 1
电流互感器 和电流表 是怎样的 关系
 
2010-10-11 00:01:46 385 3
怎样用2个电流互感器接3个电流表
Z好带图
2010-11-23 16:46:13 815 1
电流表和电度表能否公用电流互感器
在一个配电箱上装个三相四线(有功,无功)电度表,另装三个电流表,能否共用一组电流互感器(一组为三个电流互感器),如果可以接的话,那怎样接,高工给我指点下
2009-05-17 06:04:05 1245 4

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题