我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 分散机/ 怎样计算和选择工厂的电机和热电偶风机加在一起的电线选择?

怎样计算和选择工厂的电机和热电偶风机加在一起的电线选择?

疲惫过去    2013-06-02    分散机    浏览 572 次

我公司厂房车间准备新增加一个80平方米的车间里面有一面墙上已经从从30米左右的总配电箱接过来了380V的三相电,现在车间要增加一台1.5个千瓦的离心风机,一台1.5个千瓦的分散机,两个3千瓦的电磁炉和一台2.2千瓦的三辊研磨机在为以后预留一台小型轴流风机,线... 我公司厂房车间准备新增加一个80平方米的车间里面有一面墙上已经从从30米左右的总配电箱接过来了380V的三相电,现在车间要增加一台1.5个千瓦的离心风机,一台1.5个千瓦的分散机,两个3千瓦的电磁炉和一台2.2千瓦的三辊研磨机在为以后预留一台小型轴流风机,线路不长,这些电机的位置Z远的线路离这间房间的总电源不超过20米近的才3-5米,想请教专业人士这样的主线路要陪多大的单芯铜线好,我打算是单芯铜线套PVC管,用电器一般工作时间是早上8点到下午8点一般下午基本上6点就差不多了。考虑到怕要加班所以写了个8点。小弟先在这谢谢了!

精彩问答
okfanfan2 发布日期:2013-06-03
都是三相用电器的话电4平方够了,随便接,
如果都是使用220V的话,6平方保险一点,可以考虑到以后接别的电器,
1平方线你就算1000W用电完事了
全部评论
nathancharles 发布日期:2013-06-03
4个平方铜芯导线就可以了。