做改造,用的是CJ20系列的接触器,动作顺序是,原电机星三角接触器转换完,再吸合CJ20接触器,变频器再输出。这样没有任何问题吧,但是就是在这样的情况下,总的6台设备,只有两台没有发生接触器过热的现象。其中几台甚至烧毁接触器。 每台用到两个CJ20接触器... 做改造,用的是CJ20系列的接触器,动作顺序是,原电机星三角接触器转换完,再吸合CJ20接触器,变频器再输出。这样没有任何问题吧,但是就是在这样的情况下,总的6台设备,只有两台没有发生接触器过热的现象。其中几台甚至烧毁接触器。
每台用到两个CJ20接触器,一个作为原电路转换用,一个在变频器输出端,防止电机星三角运行时电流涌入变频器。
用在原电路上的接触器发热正常,但用在变频器输出端的接触器总是很热,然后烧毁,咨询了接触器厂家后,更换含银85%的主触点后,有几台正常了。但上次去检查的时候,还是发现一台90KW电机上的CJ20-250接触器,新换的含银触点有烧灼痕迹。很不解。因为90KW上原配的星三角接触器型号是3TF51-160A。
自己分析了一下原因:
1,接触器容量太小 --- 排除,因为每台都用两个同样的接触器,只有接变频器端的才会烧。
2,触点质量太差 --- 部分排除,理由同上,但更换了含银触点之后,情况却有点好转。
3,变频器谐波干扰 --- 这个假设我没底,因为以前没碰到过。如果真的是谐波干扰,是要提高还是减低变频器的载波频率?