公司有一机器 大概这样的:PLC控制,工作部分在大约1米的区间来回往复运动,频率大概是1次/20秒,往复动作由电机正反转实现,电机由接触器控制,电机的功率不大 不到1KW 接触器选用的是斯奈德 0910 ,之前一直动作正常,Z近几天 频繁的烧接触器,每次换新的能... 公司有一机器 大概这样的:PLC控制,工作部分在大约1米的区间来回往复运动,频率大概是1次/20秒,往复动作由电机正反转实现,电机由接触器控制,电机的功率不大 不到1KW 接触器选用的是斯奈德 0910 ,之前一直动作正常,Z近几天 频繁的烧接触器,每次换新的能运行大概4小时然后就烧了。本来初步认为是接触器的额定电流偏小造成的,因为在电机往复运动瞬间,接触器断电再通电,瞬时电流应该满大的,因为是瞬间电流,钳形表没办法具体的显示数值。我建议更换大点额定电流的接触器 比如1810 2510,但是公司工程师说不可以,因为PLC的触电也有额定电流,如果额定电流太大会烧PLC。我认为他说的不对,因为在具体负载等硬件没有变化的情况下,电路里的实际电流应该不会由于接触器的额定值产生变化,也就是说PLC的触电输出或者输入的电流只是由实际负载决定的,不会因为更换了接触器电路里的实际电流就会变大。不知道我这么说是不是正确,要解决这个问题更换大额定电流接触器是否可以实现?PS:公司的机器已经使用了1年左右 以前一切都很正常,就Z近几天频繁烧接触器,接触器是主触电烧坏 。是否和天气热有关,天气热使电气箱里温度增大,从而导致接触器使用寿命降低?有人知道谢谢帮忙了!