仪器网/ 仪器社区/ 接触器/ 接触器频繁动作烧坏

接触器频繁动作烧坏

终遇你N    2012-07-05    接触器    浏览 453 次

公司有一机器 大概这样的:PLC控制,工作部分在大约1米的区间来回往复运动,频率大概是1次/20秒,往复动作由电机正反转实现,电机由接触器控制,电机的功率不大 不到1KW 接触器选用的是斯奈德 0910 ,之前一直动作正常,Z近几天 频繁的烧接触器,每次换新的能... 公司有一机器 大概这样的:PLC控制,工作部分在大约1米的区间来回往复运动,频率大概是1次/20秒,往复动作由电机正反转实现,电机由接触器控制,电机的功率不大 不到1KW 接触器选用的是斯奈德 0910 ,之前一直动作正常,Z近几天 频繁的烧接触器,每次换新的能运行大概4小时然后就烧了。本来初步认为是接触器的额定电流偏小造成的,因为在电机往复运动瞬间,接触器断电再通电,瞬时电流应该满大的,因为是瞬间电流,钳形表没办法具体的显示数值。我建议更换大点额定电流的接触器 比如1810 2510,但是公司工程师说不可以,因为PLC的触电也有额定电流,如果额定电流太大会烧PLC。我认为他说的不对,因为在具体负载等硬件没有变化的情况下,电路里的实际电流应该不会由于接触器的额定值产生变化,也就是说PLC的触电输出或者输入的电流只是由实际负载决定的,不会因为更换了接触器电路里的实际电流就会变大。不知道我这么说是不是正确,要解决这个问题更换大额定电流接触器是否可以实现?PS:公司的机器已经使用了1年左右 以前一切都很正常,就Z近几天频繁烧接触器,接触器是主触电烧坏 。是否和天气热有关,天气热使电气箱里温度增大,从而导致接触器使用寿命降低?有人知道谢谢帮忙了!

精彩问答
as18813840409 发布日期:2012-07-06
这个不会,只要安全保险与接触器不是装在一块儿的那电路电流的安全与接触器无关。
这个频繁烧接触器应该找找根本原因,比如电机反转间隙时间变短冲击电流增大,机器负载超额,机器润滑等问题,,光换接触器不能解决根本问题,。
希望可以帮到你。
全部评论
92667788hkhj 发布日期:2013-01-25
可以考虑在接触器主触点的电机端 加装3相阻容吸收器以达到触点灭弧的效果 另外PLC的输入一般情况下 继电器类触点容量是2A,晶体管类型是0.,但是要考虑公共端的总容量必要超标,你们的工程师啊,学徒吧。
哎慧慧 发布日期:2012-07-06
电压过高或者电压过低都有可能使线圈烧坏。电压过高根据欧姆定律,线圈的绕组直流接触器线圈不怕频繁通电动作,因为线圈起动电流和工作电流相差无几(这一
昭君美如箫 发布日期:2012-07-06
你好,根据你的情况烧坏接触器是主触电,按道理是电流 过大 但是你控制 的负载不到1KW而你用的是0910,应该不会烧的,你可以先看看负载 有没有 变化,这个很关键。
Ailsa以梦为马 发布日期:2012-07-13
0910来频繁通断1KW不到的电机容量也够了。触点烧坏估计是电流过大,是不是电机负载过大,比如工件重,运动系统润滑不好;电动机本身存在问题,比如相路不均衡,轴承损坏,联轴器有问题,固定松了之类的。另外接触器质量问题,是不是,不要买了假冒货。
控制箱有没有回潮,湿度过大?
你们的工程师简直是扯淡,居然还是工程师,PLC控制接触器属于控制电路,跟接触器本身的容量有什么关系,0910和2510他们的电磁线圈的电流相差无几,PLC能触点容量能控制0910那么2510肯定也可以。控制电路和接触器通断电路完全是2条线路,不知道PLC的触点容量怎么来影响接触器的控制容量的。
雪已过六月 发布日期:2012-07-17
继电器输出的PLC,它的继电器触点的容量是有限的,接触器容量换大后,接触器线圈的吸合功率也增加了,如果超出了PLC继电器触点的容量,PLC输出口将会烧毁。象你说的情况可以考虑用固体继电器替代接触器。