我选一个220V的交流接触器,然后想确定他的额定电流,他有两个电流参数,一个是400V下的工作电流,一个是AC1下面的额定工作电流,到底哪一个才是他真正的额定工作电流呢

精彩问答
初心暖哭i 发布日期:2011-12-22
要知道你选择交流接触器是应用在什么场合下,然后再去选:
常用的有AC1,AC2,AC3等.....
AC1下的额定工作电流主要应用在:无感场合,如:白炽灯,电阻丝加热炉,
AC2下的额定工作电流应用在:低感场合,
AC3下的额定工作电流主要应用于:三相笼型电机启动等感性负载。
........
然后根据被控负载的功率大小,选择交流接触器主触头电流大小。
再根据控制电压大小,选择交流接触器线圈电压等级。
还要选择,需要几个常开和常闭辅助触头。
全部评论
安雨希1227 发布日期:2011-12-22
AC1对应的控制对象是无感或微感负荷,选择接触器需要考虑你的负载类型,一般都是按照这种情况选择的。400V的工作电流是高电压(相对一般的接触器线圈控制电压)属于较特殊情况,在高电压下工作电流会与正常情况下的稍微有点差异。
雪已过六月 发布日期:2011-12-22
根据你交流接触器所使用的负载类型。AC-1用的是接近纯阻性负载时电流要求。如果你需要控制是三相电机,即(AC-2 AC-3类负载)需要按400V下的工作电流来选择。要么就根据其对应电压级别下,电机功率KW来选择。