天堂彼岸的鸢尾    2013-09-03    接触器    浏览 445 次

如题,这两天修了个烘箱,不知道是为什么要加交流接触器,触电老烧坏,换了几个了,想了解下加交流接触器是干嘛用的???

精彩问答
和平使者373 发布日期:2017-11-26
交流接触器可以理解为小电流控制大负荷的一个部件。
就拿你这个烘箱来说,一般功率比较大,直接用空气开关等控制也可以,但是要实现温度的自动控制就有些困难,直接用空气开关或刀闸控制,只能人工的‘通’和‘断’,无法比较精确的控制温度。
要想控制温度,就得还有温度传感器和控制器,这些都是小功率控制器件,直接用它去接通和断开负载,显然不行,这样就需要接触器去完成。
工业控制中接触器的应用已经很普遍了,换句话说,几乎所有的工业控制线路中是离不开接触器的。
至于触头经常烧坏,那就要看原因了,一个比较常见的原因可能就是接触器的选型选小了,也就是触头的负荷选小了。
你可以核定一下总功率,再换算成电流,取一定的余量后,确定接触器用某个系列中哪个规格的。
其次还有接触器的质量问题、是否受潮、是否有灰尘,影响触头的正常接触等。
我的回答希望你满意。
全部评论
提子端方 发布日期:2013-09-04
这样可以比较好的 使用
jh浩子love 发布日期:2013-09-04
控制电路!!可能是接触器小了吧!!你去测测电路的电流是多少,有没有超过接触器的过载范围。。
声明sh 发布日期:2013-09-04
交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。你可以选择容量大一级的交流接触器。
臼匆朔热刎W 发布日期:2013-09-04
交流接触器是控制烘箱通电和断电的主要部件。当烘箱温度下限低于设定温度时,仪表控制接触器导通;当烘箱温度高于上限设定温度时,接触器断开。接触器坏的原因有:1、工作环境恶劣(高温或多尘) 2、接触器的控制功率小 3、工作时间长或频繁启动超过了接触器的使用寿命