我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 离心机/ ZY空调主机喘振一般是什么原因啊?

ZY空调主机喘振一般是什么原因啊?

早产儿宝宝妈妈    2013-04-16    离心机    浏览 447 次

ZY空调主机(特灵离心机大概500冷吨)发生喘振的情况 一般有哪些因素造成其喘振??

精彩问答
请叫我王爷呗 发布日期:2017-10-11
喘振”应该是单级离心式制冷压缩机(即速度型制冷压缩机)所特有的一个特征。它表现在当单级离心式制冷压缩机在低负荷下(额定负荷的25%以下)运行时,容易发生“喘振”,造成周期性地增大噪声和振动,严重时甚至损坏压缩机。
这可能是由单级离心式制冷压缩机特殊结构和运行方式决定的,因为它是一种速度型制冷压缩机,而非容积型制冷压缩机(如往复式及回转式)。
全部评论
重金属丨霸王 发布日期:2013-04-17
压缩机不正常引起的
龙灬星云 发布日期:2013-04-17
特灵500冷吨的是CVHE还是CVHG的?是3级离心机吧,检查一下你的机组的CH530面板,看看是不是有报警显示。如果有报警建议找特灵维修,特灵的离心机组采用的是独特的ZL技术,机组整体是负压状态,一旦出现喘震,那么有几种情况,1。机组泄露,这种情况可以通过检查排气装置来观察到,在面板的报告一拦里有关于排气的报告,他有一个每天排气分钟限制,超过就会报警,如若出现该情况,很遗憾,你的机组需要捡漏,2。冷凌器蒸发器趋近温度高,趋近温度是冷媒与冷冻冷却水之间的温差,该温差过高,就表示你的机组传热效果变差,这也会导致特灵机组穿喘镇,趋近温度也是在报告栏的冷凌器蒸发器报告中可以看到,到达5摄氏度是就需要清洗了。3。机组进水 。从排气装置的下方的过滤器处的观察镜可以观察到,干湿是用英文缩写的,有对应的颜色,很容易看出来。这种情况Z麻烦,建议你找到你所在城市的特灵办事处解决该问题
木偶纵情 发布日期:2013-04-17
离心机组的喘振正如上面几位高手提到的,是单级离心机组的特性之一,它的产生是由于压缩机的排气压力小于冷凝器的压力,导致压缩机无法实现排气, 但压缩机又不断吸气,从而机组出现剧烈震动和噪音.一般来讲,机组负荷在低于机组总负荷的30%即会出现"喘振". 主要是由于机组运行负荷过低造成,一般来说,一是整个系统负荷过低,而采用离心机组必须运转时可能出现,
可以采取的措施,如果已经采用了离心机组,可以在电脑系统进行设置,保证机组Z低运转负荷在30%以上(这是Z笨的办法)
Z好的解决办法是系统采用的机组大小搭配,即保证整个系统的Z小负荷大于采用的Z小的一台离心机组的30%负荷.或者采用离心机组和螺杆机组搭配的方案
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控