谁是111我的 发布日期:2017-07-20
对应措施包括:改善冷却水循环量。检修冷却塔提高进出水温差降低冷却水初温。做抽排不凝性气体操作。做足前面的工作仍不能把冷凝温度、压力降下,应联系专业的洗管部门洗两换热系统提高其导热系数。给补充问题点“详细”吧:1. 冷凝温度和冷凝器出口水温度差变大:A。在机组内侵入空气-----开启抽气回收装置排出空气。 B冷凝器管子污损-----清洗冷凝器水管。2. 冷凝压力变高:冷却水温过高或水量不足----降低水温或增加水量。3. 冷却水进出口温差增大:循环水量不足-----检查有关管线(泵、阀)增加水量到规定值。4. 蒸发压力升(压缩机排气温度降低):吸入了液体制冷剂-----排出多加入的部分制冷剂。5. 蒸发温度升高:A负荷加重------操作导叶使负荷下降与制冷粮适应。B浮球室液面下降——调整浮球使液面上升至规定值。6. 电机过负荷:A载冷剂返回温度高---关闭导叶自动控制时调整至规定值。B压缩机吸入液态制冷剂----下降蒸发器内制冷剂液面。 C冷凝器冷却水温度高----降低冷却水温(冷却塔)。 D冷凝器内冷却水减少-----增加循环水量至规定值。 E系统入侵空气-----运转制冷剂回收装置排出空气。 F水漏进压缩机内——修理漏处并进行干燥。 G仪表不良----修理或更换。离心式制冷机组的运行不正常现象很多不能一一枚举,与高压有关的主要在冷却条件和空气分压的干扰。具体问题靠基础知识和经验逐步排查。供参考