我们在工程中通常看见框架梁的底筋用的是机械连接和对焊连接,但是接头是在梁的两端也就是说在梁端箍筋加密区,是不是机械边接没有问题?那对焊连接呢?... 我们在工程中通常看见框架梁的底筋用的是机械连接和对焊连接,但是接头是在梁的两端也就是说在梁端箍筋加密区,是不是机械边接没有问题?那对焊连接呢?

精彩问答
719697234 发布日期:2016-10-15
搭接同时意味着有截断点,对钢筋混凝土梁支座(上部)负弯矩筋的截断位置,《混规》GB50010-2002第10.2.3条有明确规定(执行时应注意规范用语的“宜”字)。规范对梁下部纵筋的搭接未做限定,根据混凝土结构基本理论,下部钢筋搭接时,一要避开弯矩Z大的跨中1/3范围,二要避开梁端箍筋加密区,三要控制搭接钢筋的比例,所以说像你提出的这个问题。这种做法不是不可以但是尽量避免。
全部评论
爱yy8812345 发布日期:2010-01-13
梁的底筋一般在支座处接头没什么问题,不能在跨中接头;但面筋一般只允许在跨中的1/3处接头
蓝缭绕妖娆 发布日期:2010-01-09
你的问题有个前提,是在超长梁中才会出现,要不梁的底钢筋是不允许有接头,在超长的梁中,在施工规范中有明确的规定,必须采用搭接焊接,切搭接的倍数是12D,这是因为超长的梁所受的弯矩大,钢筋的受拉就大,你说的那2 种连接是无法保证钢筋受拉的要求
楼上回答的也不错,可这个是在正常的情况下,施工规范对这个问题是做了修正的,就是我上面说的,实际施工也是这样做