我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 温度变送器/ 热电偶 热电阻 一体化温度变送器采购需要注意的?

热电偶 热电阻 一体化温度变送器采购需要注意的?

好睡娃娃要睡觉    2013-04-10    温度变送器    浏览 574 次

热电偶原理是输出电动势,热电阻输出为电阻值,一体化温度变送器输出4-20ma信号。这样看来还是一体化温度变送器比较方便,为什么很多客户选择热电偶(测量温度范围比热电阻大)或者热... 热电偶原理是输出电动势, 热电阻输出为电阻值, 一体化温度变送器输出4-20ma信号。这样看来还是一体化温度变送器比较方便,为什么很多客户选择热电偶(测量温度范围比热电阻大)或者热电阻而不选择一体化温度变送器呢?仅仅因为价格吗
热电偶原理是输出电动势, 热电阻输出为电阻值。那么这个输出电动势或电阻还是要接检测器件的,比如接PLC的热电偶(TC)或热电阻(RTD)模拟量模块, 那么PLC的该模拟量模块如何对电动势或电阻测量呢?( 比如温度变送器,量程-5-105,输出4-20mA,那么肯定是-5度对应4mA,105度对应20mA,若PLC内部为单极满量程3200,则4mA对应6400,20mA对应32000),那么电动势或电阻怎么和PLC内部对应上的呢

精彩问答
一个白痴戳娃 发布日期:2013-04-11
价钱肯定是一个很大的因素,加 个变送器相当于多了一倍价钱! 有些场合是不需要带变送输出的,还有一些是因为测温范围广,信号没有抗干扰的需要就不需要变送输出,加 变送输出是为了 取其中一段 ,不是全量程都需要输出信号的!
全部评论
龙埝路 发布日期:2013-04-11
若DCS机柜内安全栅未配有RTD安全栅,那么只能接受4~20mA电流信号,这种情况就只能用温度变送器。
另外,如楼上所说,有些企业在一些不必要的测点直接使用热偶或热阻,也是出于造价考虑,一般的温度变送器(进口)也要2000-3000元,而单独买一支热偶或热阻只有几百元。
qq11258063 发布日期:2013-04-11
热电偶的种类很多,不同种类的需要不同的补偿导线才能保证测量精度。
解决方法:1.带变送功能的一体化热电偶,输出标准电流信号,但故障率高;
2.控制柜内安装热电偶温度变送器,目的是把变送器尽量放在室内,使用对应的补偿电缆连接,输出标准电流信号;
3.直接补偿电缆连接到热电偶卡;