西门子EM235模块温度显示错误,不知道是PLC有问题还是,这个模块有问题

jy3kf7    2017-10-04    温度变送器    浏览 559 次

设备触摸屏上显示是435度可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题?可以如... 设备触摸屏上显示是 435度 可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度 ,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题?可以如果跟换这个模块需要修改PLC程序吗?求专家解答

精彩问答
一个白痴戳娃 发布日期:2017-10-05
EM235模块没有直接输入热电阻(或者热电偶)的吧?应该是PT100热电阻(热电偶)经过一个温度变送器,将电阻(电压)信号变成标准的模拟量信号,然后再进入EM235测量。既然“取消探头接线,显示就是0度”那就是温度模块有问题了(这时你可以把电流表串联到输入回路里测量下电流不就知道到底是哪里的问题了吗)如果更换温度模块。量程要与PLC的要一致!不一致的话就要更改PLC的设置了!!!希望可以帮到你!!!春节快乐!!!!!!如果是PT100的温度模块的话。可以送你一个!!!另外还要注意下(EM235的DIP开关的设置)与你的温度模块输出的模拟量的性质(也就是电压还是电流)看一下这两个是不是一致!