仪器网/ 仪器社区/ 压力变送器/ 变送器的量程为什么不能修改

变送器的量程为什么不能修改

chihiro840617    2011-08-12    压力变送器    浏览 304 次

精彩问答
双月口王 发布日期:2011-08-13
不知道你说的什么变送器,压力变送器有两个量程的概念。一个是本质量程 这个是变送器技术指标的范畴,另外一个是设置量程。前者不可以修改,因为是由他的硬件特性决定的,主要是压力传感器。后者是可以修改的,但是要在前者的范围内。修改是为了对应信号输出和测量范围以及使用工艺要求,为了让测量更加准确。
例如一台压力变送器量程范围是 0-1kpa 这就是他的本质量程,如果你用在2kpa的压力下,他的压力传感器极有可能被压坏,而小于0.1的压力他又反映的不准确,只有在0-1kpa的范围内测量Z准确。你使用时候,实际工艺压力范围是 0-400pa 那么 你会将这个压力变送器的量程设定为0-500pa 这个就是设置量程。为的是更加准确。
全部评论
皇土咅4U廖 发布日期:2011-08-13
变送器的量程可以修改,必须做校验。
非是非是非是05 发布日期:2011-08-13
试试修改别的参数能不能修改,正常25改到5应该没问题的。也可以断电重启试试。
会飞的峰 发布日期:2011-08-17
你用调试软件连接电脑试一下啊!上海凯逸自动化系统有限公司的HART375手操器性价比较高!