我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 压力变送器/ 变送器得量程、测量范围两者有何不同?

变送器得量程、测量范围两者有何不同?

WO我是一片云    2009-05-07    压力变送器    浏览 694 次

变送器得量程、测量范围两者有何不同?什么是它的工作压力... 变送器得量程、测量范围两者有何不同?什么是它的工作压力

精彩问答
双月口王 发布日期:2009-05-08
正常情况下,量程是指出厂时,变送器的Z大量程范围。也就是理论测量范围。如我们说一个压力变送器PT1102量程0-5000KPa。而我们的测量范围则指我们实际工况下选的测量范围。如前者,我们说PT1102的测量范围0-2000kPA。这个时候我们调试标定的就要用4ma 对应0kpa,20ma对应2000kpa标定。。。工作压力也是实际工况下的压力。应该工艺专业还要提一个操作压力。。呵呵
全部评论
夜燕小妖 发布日期:2009-05-08
量程是测量范围上下限只差
xl469067974 发布日期:2009-05-08
说法不一样
对于出厂的产品来说 量程就是就是测量范围大的减小的
对于工程使用来说 量程就是你使用的时候设定的测量范围,例如小信号切除 ,真正读取量程数据的时候, 那已经不在量程里面了;再如 你买个仪表,你使用的量程肯定不会是它的测量范围吧,什么都是,一般都要有点余量,有时候工程量需要改动,而仪表不好改。。。所以 。。。
看你怎么用了