znnimabi    2013-12-13    电能表    浏览 519 次

在我们这Z近几个月电度表出了问题。在把家里的总电闸关掉的情况下,电度表自己还会转。把表从线路上取下来则不走,再装回去问题又出现。把表拿到质量监督部门检验,给出的结果是没有任何质量问题。在我们这存在同样问题的还有很多,大概有100家左右。我们应该... 在我们这Z近几个月电度表出了问题。在把家里的总电闸关掉的情况下,电度表自己还会转。把表从线路上取下来则不走,再装回去问题又出现。把表拿到质量监督部门检验,给出的结果是没有任何质量问题。在我们这存在同样问题的还有很多,大概有100家左右。我们应该怎么办。

精彩问答
翱翔C是我 发布日期:2013-12-14
不知道你们那电器插座是否有地线电表箱内是否有漏电保护器,1电表自转磁场干扰的可能性不大因为电表箱都是金属制作的并且外壳接地一般电磁不会干扰。2如果有漏电保护器漏电应该会跳闸。
解决办法1你把电表的出线拆下看一下还转吗如果转说明有可能是电磁干扰那就检查表箱的外壳接地。2检查你总闸以前线路是否漏电3检查你的总闸是否有问题造成漏电4如果以上办法还不能解决那就采取大修更换漏电保护器,需要接地的地方检查一边是否良好接地。通过上述检查我感觉应该可以解决问题不要心急慢慢仔细排除故障电器维修也是一种乐趣。
全部评论
angtuopinn 发布日期:2013-12-14
可能有磁场干扰,
xcsv服务A343DD 发布日期:2013-12-14
首先,要弄清楚你的电度表是机戒表还是电子表,再就是弄清楚你所说的总闸,现在大多数都是按装单匹的空气开关。
问题1:电子表的话,有可能是近几个月,电业部门改造线路或更换变压器造成的,因为你所说的近几个月发生的,以前正常。(火线跟零线接反了)用电笔测试总闸上端是否是火线,更换后就解决了。
问题2:机戒表的话,可能是“潜动”。
建议:更改2匹空气开关,控制火线和零线。没有解决的话,我们再联系好吗?