13069195444    2015-04-22    压力控制器    浏览 400 次

精彩问答
12我最棒 发布日期:2017-09-30
交流电动机的同步转速表达式位:
n=60 f(1-s)/p (1)
式中 n———异步电动机的转速;
f———异步电动机的频率;
s———电动机转差率;
p———电动机极对数。
由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的.远传压力表坏了(一般是出水口),电机会继续转,始终转下去。  设计原理 一般就是利用变频器内部的PID调节或者 PLC设计的PID    压力表的压力越高,电机转速越慢  ,  到了设定的压力  电机维持转速  .
被采纳
cll0987 发布日期:2017-09-09
远传压力表坏了(一般是出水口),电机会继续转,始终转下去。 设计原理 一般就是利用变频器内部的PID调节或者 PLC设计的PID 压力表的压力越高,电机转速越慢 到了设定的压力 电机维持转速 高于极限压力或者电机在Z低转速的时候 还能保持设定压力,那么在可以修改设定的时间内 变频器休眠,电机停止。 压力表坏了 那压力 一直是低的 变频器控制电机 就是不停的打水。 如果是正反馈 比如 压力表是安在了 进水口 正好相反。 电机停止! 纯手打 给分把
全部评论
会飞的峰 发布日期:2015-04-23
那得看你的电路设计了。