我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 真空压力表/压力真空表/ 空调在抽真空时压力表显示多少

空调在抽真空时压力表显示多少

mnwjiwv58125    2013-05-11    真空压力表/压力真空表    浏览 730 次

如果抽真空完成后拧紧大阀门(真空泵与顶针阀相连)顶针阀(冷媒加注口)连接加注制冷剂管管路连接完成是先打开制冷剂阀门还是先打开大阀门冷媒加注口和制冷制这段管路中的空气没有影... 如果抽真空完成后拧紧大阀门(真空泵与顶针阀相连) 顶针阀(冷媒加注口)连接加注制冷剂管 管路连接完成是先打开制冷剂阀门还是先打开大阀门

冷媒加注口和制冷制这段管路中的空气没有影响吧
怎么样去判断空调中一点制冷剂也没有了

精彩问答
12我最棒 发布日期:2017-07-31
抽真空过程中,当冷媒压力表在一段时间内显示的压力值持续低于0,就可以认为抽真空完成了;此时应关闭阀门,系统管路保负压5~10分钟,冷媒压力表显示值没有明显回升的就可以加注冷媒了。
被采纳
zhaoerri1 发布日期:2013-05-12
压力表显示的是负压值。Z好用真空泵抽30分钟左右Z好。
为什么要关阀门啊?难道你的没有加液表?用加氟利昂的反方法抽真空不是更好?
用我说的方法,管路连接好之后当然先开制冷剂阀门,然后少许排空就开始加氟。
这样的效果很好的。
抽真空Z好从高压端比较好(没有连接内机的情况下),这样比较纯净些。效果好。
全部评论
mingzou_007 发布日期:2013-05-16
抽真空根据空调的大小,单体的空调就20分钟以上,压力表是负值。抽真空后先关压力表,再关真空泵,添加制冷剂时要先排空(大概3秒),p排空后再加,里面的制冷剂就更纯了,效果就更好了!
timef296 发布日期:2013-05-12
有影响。应该是先把冷媒胶管和顶针阀相连的地方拧松,然后打开制冷剂阀门,用制冷剂把胶管内的空气拍出,再拧紧针阀处的胶管螺母,打开管路阀门,开始加制冷剂。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控