- QQ1806270651 2018-05-29 00:00:00
- 也有可能主电源线径太小
-
赞(8)
回复(0)
-
- whcjtl 2010-07-02 00:00:00
- 没有自保电路.
-
赞(13)
回复(0)
-
- acelv529 2010-07-02 00:00:00
- 那要看你用的是降压启动还是单独的直接启动,如果是降压启动,可能是电流过大,或电动机轴抱死,或时间继电器损坏。如果是直接启动也有以上原因,除继电器外。建议你卸下负载,启动看看,能不能吸合,如果不能就跟换,如果能,就检查一下电动机是否正常
-
赞(5)
回复(0)
-
- 軅莩屹西邦郎 2017-09-20 13:27:10
- 问题没说清楚,若是按钮式电磁起动自锁电路,应是接触器常开触点接触故障(吸合时不通)所致,手离开按钮即停。或用错了接触器(常闭的),通电时接触器一吸一释放,不断重复。
-
赞(13)
回复(0)
-
- 赖赖赖自己吧10 2017-10-14 12:53:43
- (1)测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用万用表欧姆档进行测量(若是接线螺栓松脱,应予紧固;若是线圈断线,应更换线圈)。 (2)检查交流接触器运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象。 (3)检查转轴是否生锈或歪斜。如果出现生锈或歪斜现象,应拆开转轴进行清洗,必要时更换配件,使转轴转动灵活。
-
赞(4)
回复(0)
热门问答
- 交流接触器一通电吸一下就会断开是什么问题?
2010-07-01 18:12:44
1093
5
- 交流接触器通电吸合但电机不工作怎么办?
2014-06-11 11:02:05
1394
3
- 交流接触器通电来回跳
2011-12-30 15:06:26
497
3
- 为什么交流接触器一通电就跳闸没有接负载
2016-08-24 03:31:38
791
3
- 交流接触器一直吸合是什么情况?
2016-12-30 10:30:58
422
2
- 交流接触器通电后啪啪响
- 型号CJX2-1201 220V,两个开关接交流接触器辅触点分别控制AB两个三相电机,连接A电机的交流接触器通电后总是啪啪响,接触器对换后还是A电机接触器异响,更换新接触器还是异响,是不是说明接触器本身没问题,开关对换后还是A电机接触器响,说明电压应该也没问题... 型号CJX2-1201 220V,两个开关接交流接触器辅触点分别控制AB两个三相电机,连接A电机的交流接触器通电后总是啪啪响,接触器对换后还是A电机接触器异响,更换新接触器还是异响,是不是说明接触器本身没问题,开关对换后还是A电机接触器响,说明电压应该也没问题,怀疑A电机有问题,手动按下接触器吸合处电机工作正常,是在搞不懂什么原因,求助高手。。。 展开
2014-01-19 01:06:37
442
3
- 关于交流接触器吸和电压
- 标注吸合电压为220V的交流接触器以250V作为吸合电压,连续工作,是否可以?请赐教,谢谢!
2010-02-27 14:36:41
365
6
- 交流接触器吸合线圈的接法,A1A2 13NO14NO 的接法,怎样闭合怎样断开
2013-06-21 20:40:31
422
2
- 交流接触器就跳闸问题
- 我有三台16T冲床其中有两台工作一会交流接触器就自动跳闸,但是如果是空车运转就没有这种问题请问这是怎么回事啊?其中有一台是正常的而这三个交流接触器是一样的。冲床电机是2.2千瓦的,是不是那两台在工作的时候因为超负荷而引起跳闸的呢(交流接触器是380v2... 我有三台16T冲床其中有两台工作一会交流接触器就自动跳闸,但是如果是空车运转就没有这种问题请问这是怎么回事啊?其中有一台是正常的而这三个交流接触器是一样的。冲床电机是2.2千瓦的,是不是那两台在工作的时候因为超负荷而引起跳闸的呢(交流接触器是380v20A的) 展开
2009-07-25 05:31:07
1952
7
- 一漏电保护器,一计时器,一交流接触器如何连接
- 一漏电保护器,一计时器,一交流接触器如何连接
2018-11-24 12:31:14
371
0
- 交流接触器是否可以一直吸合
- 线圈380V,主触头100A交流接触器是否可以长期吸合?想改制缺相保护,把交流接触器安在主电路上!
2008-01-25 08:32:29
1872
4
- 交流接触器不吸合是怎么回事
- 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中)... 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中),求师傅指点 展开
2012-11-03 11:30:59
374
7
- 交流接触器的作用是什么?为什么需要交流接触器?
2013-03-30 08:02:33
520
3
- 交流接触器的作用是什么?为什么需要交流接触器?
2016-09-28 02:43:55
615
4
- 交流接触器3PH是什么??
2012-11-29 23:04:58
1997
4
- 交流接触器吸合的状态下突然停电接触器会弹开吗
2017-09-27 20:02:11
411
1
- 交流接触器的作用是什么?
2014-04-28 03:52:29
371
5
- CDC10-40交流接触器是什么意思?
2014-08-16 03:33:37
391
3
- 交流接触器cjx8-12-30-10是什么意思
2018-03-31 18:15:48
375
1
- 交流接触器图形符号是什么?
2013-06-02 09:48:38
368
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论