交流接触器通电来回跳

等哈我才123 2011-12-30 15:06:26 497  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 传發烟酒商行 2011-12-31 00:00:00
    肯定是线圈问题,先看接线方式对否,再看你的线圈控制电压是否对?交流接触器线圈一般是220V供电。都没有问题,就直接换接触器吧,坏掉了

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • yy1234561212 2016-12-01 19:22:58
    1、检查线圈,你用的是380V线圈,而二次回路是220V 2 、检查一下,是不是有灰尘或者杂物 3、断电多次手动开合接触器 4、多次快速通断接触器 5、可能还有线圈老化疲软问题,导致吸力不够。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 金色霞光521 2016-08-13 03:47:05
    可能的原因: 1、检查线圈,用的是380V线圈,而二次回路是220V。 2 、检查一下,是不是有灰尘或者杂物。 3、断电多次手动开合接触器。 4、多次快速通断接触器。 5、可能还有线圈老化疲软问题,导致吸力不够。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

交流接触器通电来回跳
 
2011-12-30 15:06:26 497 3
交流接触器通电后啪啪响
型号CJX2-1201 220V,两个开关接交流接触器辅触点分别控制AB两个三相电机,连接A电机的交流接触器通电后总是啪啪响,接触器对换后还是A电机接触器异响,更换新接触器还是异响,是不是说明接触器本身没问题,开关对换后还是A电机接触器响,说明电压应该也没问题... 型号CJX2-1201 220V,两个开关接交流接触器辅触点分别控制AB两个三相电机,连接A电机的交流接触器通电后总是啪啪响,接触器对换后还是A电机接触器异响,更换新接触器还是异响,是不是说明接触器本身没问题,开关对换后还是A电机接触器响,说明电压应该也没问题,怀疑A电机有问题,手动按下接触器吸合处电机工作正常,是在搞不懂什么原因,求助高手。。。 展开
2014-01-19 01:06:37 442 3
交流接触器一通电吸一下就会断开是什么问题?
 
2010-07-01 18:12:44 1095 5
为什么交流接触器一通电就跳闸没有接负载
 
2016-08-24 03:31:38 791 3
交流接触器通电吸合但电机不工作怎么办?
 
2014-06-11 11:02:05 1394 3
交流接触器不吸合,怎么回事呀,高手来
 
2018-01-03 04:17:07 505 2
交流接触器上下不通电是啥原因啊?(接触受损除外)
 
2016-08-20 00:29:21 304 3
交流接触器接法
 
2011-10-14 05:12:30 354 2
交流接触器电路图
交流接触器电路图的原理
2017-11-24 19:33:57 316 1
交流接触器接线图
 
2011-02-12 05:57:26 297 1
交流接触器的作用是什么?为什么需要交流接触器?
 
2013-03-30 08:02:33 520 3
交流接触器的作用是什么?为什么需要交流接触器?
 
2016-09-28 02:43:55 615 4
交流接触器的作用?
交流接触器在电路中的作用?原理是?
2013-09-19 00:30:07 537 4
交流接触器工作原理
 
2017-04-11 07:13:22 433 1
什么是交流接触器
交流接触器和电动机是什么关系
2008-09-03 02:09:52 316 5
交流接触器 CJX2-2510 什么意思
 
2012-05-26 07:45:40 685 3
交流接触器的故障
(1)为什么吸力不好或吸不上(2)为什么电磁铁燥声大(3)为什么触头过热(4)为什么短路(5)为什么触头过度磨损
2013-11-05 14:43:42 281 3
交流接触器不自保
QBZ2--N系双面开关,两个接触器,接上外接按钮,点了启动按钮瞬间能吸合,但是马上就跳了。 继电器没用了,很久改的时候就把继电器甩开了。
2011-10-21 11:31:56 473 3
交流接触器着火什么原因
 
2013-10-23 15:55:44 374 1
660V交流接触器接线图
 
2012-09-08 11:49:02 468 3

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题