- zzw小仙儿 2018-05-18 00:00:00
- 恒温恒湿箱常见故障及解决办法 1.在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如恒温恒湿试验箱温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表或固体继电器。 2.当恒温恒湿试验箱低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请长肯试验设备的专业人员进行检修。后者的现象是恒温恒湿试验箱设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。 3.恒温恒湿试验箱在做湿热试验中,出现实际湿度会达到或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是恒温恒湿试验箱的加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,这要请专业维修人员进行检修。 4.恒温恒湿试验箱设备在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。 若有其他疑问,可以寻求专业人士帮助,真萍乐意为您解答。
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 恒温恒湿箱运行故障报警有哪些事项以及解
- 恒温恒湿箱运行故障报警有哪些事项以及解决方法
- 10KⅤ变电室直流故障报警屏报警245运行异常,故障原因有哪些,怎样排除
- 恒温恒湿箱出现湿热系统故障有什么解
- 打电话报警时应该讲清楚哪些事项?
- 恒温恒湿箱空调机组安装的事项要注意
恒温恒湿箱空调发电机组的安裝是有许多常见问题的,恰当安裝才可以让它一切正常充分发挥,安裝不善不仅会危害洁净空调机组的特性,乃至还会产生安全风险,下边是安裝恒温恒湿箱空调必须留意的事宜。
要把恒温恒湿箱空调发电机组安装在水准的路面上,假如安裝场地沒有适合的路面,那麼还可以做装修吊顶式安裝,可是还要充分考虑吊顶天花板的载重难题,假如超过了载重范畴的,那麼会产生安全风险,空调室外机的安裝要挑选在自然通风优良的地区。
安装洁净空调机组以前要查验清晰发电机组外型是不是完好无损,假如表层有掉漆、刮痕、发电机组内零配件松脱或形变等状况的,要和店家商议解决好。
安裝洁净空调机组要留意在发电机组四方形垫上避震橡胶板,那样可以降低发电机组运行那时候的振动散播。
搞好外接排水管道的设计构思,要保证水流方位有超过5%的倾斜度,保证凝结水一切正常排出来。
通风风管提议挑选酚醛树脂保温钢管,这类管安装操作方便快捷,可以减少施工期,减少人工服务和经济成本。
发电机组要安装回通风风管得话,务必要拆下来滤网能够安裝,那样是有益于调整通风风管的高宽比的。
操纵好存油弯的总数,太密或过疏全是不好的。
换句话说,恒温恒湿空调发电机组的安裝是很有说道的,务必按照规定的规范来实际操作,假如不清楚怎么安装空调发电机组得话,能够找技术专业的安裝精英团队来做,那样能够保证洁净空调机组安裝及时,不容易出现异常或是安全生产事故。
- 恒温恒湿箱的压缩机故障由哪些问题引起?
- 恒温恒湿箱常见故障有哪些
- binder恒温恒湿箱报警dooropen如何处理
- 恒温恒湿箱如何正确操作规程和安全事项
- 恒温恒湿箱的保护措施有哪些?
- 需要做恒温恒湿箱专业生产厂家解答.
- 恒温恒湿箱的湿度控制器有哪些
- 恒温恒湿箱试验标准有哪些?
- 恒温恒湿箱不制冷故障的根本原因
首先我们要看恒湿恒温试验箱是不是长期在超低温下运作,当可程序流程恒湿恒温试验箱进行超低温运行时,空调蒸发器结冻的状况,气温在60°C时进行干躁解决约30分钟再开启尾门,这时候就能够处理恒温恒湿箱不制冷机的故障。
恒温恒湿箱家用电器、电源电路层面是不是运作正常。倘若是恒温恒湿箱的气温维持不了,观查制冷压缩机在环境试验箱运作全过程中是不是可以运行。制冷压缩机在环境试验设备运作全过程中可以运行,表明从主开关电源到各制冷压缩机的家用电器路线一切正常,家用电器系统软件层面都没有问题。
电路系统沒有问题,再查验制冷机组。首先查验2组冷冻机组的超低温(R23)级制冷压缩机的排气管和深吸气工作压力都较标准值稍低,并且深吸气工作压力呈抽时间情况,表明主冷冻机组的冷媒量不够。
恒温恒湿箱冷媒是不是缺乏。手发电机组R23制冷压缩机的排气管和深吸气管道,发觉排汽管路的气温不高,深吸气管道的气温都不低(未起霜),此刻我们东莞皓天售后人员就会告诉客户主发电机组的R23冷媒欠缺。从而判断不制冷维修故障的维修需要更换哪些配件等。