全部评论(3条)
-
- chenshanji123 2010-11-13 00:00:00
- 你可以去鲁文建筑服务网里面找这方面的资料参考,我看到里面有很多呢,有不懂的还可以在他们论坛的问吧里提问,很快就解决了,我找的资料都是在里面找的
-
赞(17)
回复(0)
-
- teusion7 2010-11-20 00:00:00
- 一般测量温度与外界大气温度相符合时就可以停止了,也就是大约一周时间
-
赞(16)
回复(0)
-
- 君子钟意白苏 2017-10-07 00:32:20
- 主要依据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104)及各地地方标准(各地资料填写范例里有详细说明) 1、测温孔的形成 采用棒式温度计进行测温,在各测温点设置孔洞,为在混凝土中形成测温孔,可用PVC管,直径10~15㎜,底部封闭,上口敞开,长度根据结构不同而设。也可用10~12钢筋短棒,浇筑于混凝土中,在混凝土终凝后拨出。在测温孔内放置温度计,并用棉花塞实,即可读数。 2、测温孔的布置 一般选择在温度变化大,容易散失热量的部位,易于受冻的部位,西北部或背阴处的地方多设置。测温孔不应该迎风设置,测温孔应有临时封闭。 3、梁测温孔布置位置 当每跨梁长度大于4米时,测温孔的设置部位在跨中设置一点,两侧0.15L处各设置一点。当每跨梁的长度小于4米时,测温孔应在梁两侧0.25L处各设置一点。梁上的测温点应垂直于梁的轴线,孔深度为10㎝~15㎝。 4、柱测温孔的布置 根据平面布置图在柱上设置测温孔,当柱高度大于4米时,测温孔设置3点,在柱中设置一点(0.5H)在柱两端0.15H处各设置一点。当柱高度小于4米时,测温孔在柱中设置一点(0.5H),在柱底部0.15H处设置一点。孔深为10㎝~15㎝,并与柱面成倾斜角30度。 5、现浇楼板、底板 现浇楼板的测温孔布置应按纵横方向不大于10米(大面积可适当放宽)间距布置。每间房间面积不大于40平方米,可设置测温孔一个。测温孔应垂直于板面,孔深为10㎝~15㎝或板厚的1/3~1/2。 6、现浇混凝土板墙 墙Z大宽度在20㎝和20㎝以内时,可单面设置测温点,测温孔深度为墙厚的1/2或10㎝~15㎝。当墙厚度大于20㎝时,要双面设置,孔深为墙厚度的1/3或10㎝~15㎝。测温孔与板墙成30度倾斜角。大面积墙面测温孔按纵横方向均不超过5米间距布置,每块墙的面积小于20平方米时,每面可设置一个测温点。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 冬季施工混凝土的测温孔多少平米布置一个测温点啊
2010-11-12 22:16:26
754
3
- 冬季施工,混凝土的测温孔多少平米布置一个测温点啊?
2017-12-25 14:05:53
526
1
- 冬季混凝土施工,如何设置测温空?
- 冬季混凝土施工,如何设置测温空?外部温度和内部温度怎样测量,是不是把温度计插到测温空内测量的就是内部温度吗?外侧温度就是放在混凝土表面吗?
2013-11-22 01:52:53
435
4
- 大体积混凝土测温点布置原则有哪些?
- 两个测温点距离有没有要求,还是怎么要求?
2013-06-19 04:59:17
461
2
- 大体积混凝土测温点多少平米放一组啊
- 如题
2017-09-11 21:20:39
458
2
- 冬季施工的混凝土都要进行测温吗?
- 冬季施工的混凝土都要进行测温吗?
2010-12-19 06:19:19
630
7
- 冬季施工,混凝土测温记录为多少度满足要求?
2012-11-23 16:21:23
604
3
- 大体积混凝土测温点怎么布置,具体规范要求
2014-03-08 03:25:36
1718
3
- 大体积混凝土施工测温孔怎么布置,Z好有个图,帮帮忙啦
2012-06-12 18:57:08
324
2
- 冬季施工中对混凝土的测温有几种测温方法
2011-11-21 04:58:47
460
2
- 如何布置测温孔
- 我目前浇注600厚的筏板请问按规范要求多少个平米设置一个测温孔,基础梁多少米设置一个测温孔
2018-11-25 06:25:41
260
0
- 大体积混凝土测温孔怎么留多少平方留一个孔
2017-05-18 23:00:18
727
1
- 大体积混凝土如何布置测温点?Z好能画个图。
2018-11-21 15:31:42
353
0
- 混凝土测温孔制作
- 在网上查了很多都是说如何布置测温孔的,但我想知道如何制作测温孔,不是电子测温,普通的~急啊,帮帮忙吧,有图Z好,发我邮箱吧hehu_yuanfen@163.com 采用PVC管制作而成,内径17mm,长度按埋设位置的基础筏板厚度加工,下口塞入600mm的16紫铜管,外面用胶... 在网上查了很多都是说如何布置测温孔的,但我想知道如何制作测温孔,不是电子测温,普通的~急啊,帮帮忙吧,有图Z好,发我邮箱吧hehu_yuanfen@163.com 采用PVC管制作而成,内径17mm,长度按埋设位置的基础筏板厚度加工,下口塞入600mm的16紫铜管,外面用胶布裹实,紫铜管下端用胶布层层封住,PVC管上露200,管内灌入机油,塞紧管口后胶布密封。 这是我在网上找的,拿不准是不是这样做…… 展开
2010-11-19 09:32:15
364
3
- 混凝土冬季测温记录怎样填写
2017-11-23 22:40:20
505
1
- 河南建筑冬季施工测温什么时间开始
- 冬季施工测温记录从什么时间开始
2009-11-16 16:12:25
447
1
- 请问测温孔布置原则在哪本规范或施工书籍上有呢?
2018-12-11 21:48:40
203
0
- 冬季施工混凝土的质量控制要点有哪些?
2015-12-25 23:16:27
302
1
- 大体积混凝土施工测温记录表如何填写
2017-09-02 10:26:41
603
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论