冬季施工中对混凝土的测温有几种测温方法

Treapp0 2011-11-21 04:58:47 501  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • 546536745 2011-11-22 00:00:00
    主要三种:出罐温度、入模温度、养护温度。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 坚强女孩90 2017-12-15 12:35:35
    1、测温孔的形成 采用棒式温度计进行测温,在各测温点设置孔洞,为在混凝土中形成测温孔,可用PVC管,直径10~15㎜,底部封闭,上口敞开,长度根据结构不同而设。也可用10~12钢筋短棒,浇筑于混凝土中,在混凝土终凝后拨出。在测温孔内放置温度计,并用棉花塞实,即可读数。 2、测温孔的布置 一般选择在温度变化大,容易散失热量的部位,易于受冻的部位,西北部或背阴处的地方多设置。测温孔不应该迎风设置,测温孔应有临时封闭。 3、梁测温孔布置位置 当每跨梁长度大于4米时,测温孔的设置部位在跨中设置一点,两侧0.15L处各设置一点。当每跨梁的长度小于4米时,测温孔应在梁两侧0.25L处各设置一点。梁上的测温点应垂直于梁的轴线,孔深度为10㎝~15㎝。 4、柱测温孔的布置 根据平面布置图在柱上设置测温孔,当柱高度大于4米时,测温孔设置3点,在柱中设置一点(0.5H)在柱两端0.15H处各设置一点。当柱高度小于4米时,测温孔在柱中设置一点(0.5H),在柱底部0.15H处设置一点。孔深为10㎝~15㎝,并与柱面成倾斜角30度。 5、现浇楼板、底板 现浇楼板的测温孔布置应按纵横方向不大于10米(大面积可适当放宽)间距布置。每间房间面积不大于40平方米,可设置测温孔一个。测温孔应垂直于板面,孔深为10㎝~15㎝或板厚的1/3~1/2。 6、现浇混凝土板墙 墙Z大宽度在20㎝和20㎝以内时,可单面设置测温点,测温孔深度为墙厚的1/2或10㎝~15㎝。当墙厚度大于20㎝时,要双面设置,孔深为墙厚度的1/3或10㎝~15㎝。测温孔与板墙成30度倾斜角。大面积墙面测温孔按纵横方向均不超过5米间距布置,每块墙的面积小于20平方米时,每面可设置一个测温点。 7、测温要求: 按照测温孔顺序编号,温度计插入测温控后,堵塞住孔口,留置测温孔内3~5分钟后进行读数。 8、测温时间 对砼出罐及入模温度进行检查,每工作班至少检查4次。 大气温度每日三次:7:30,14:00,21:00 砼养护温度每日六次:0:00,4:00,8:00,12:00,16:00,20:00。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

热门问答

冬季施工中对混凝土的测温有几种测温方法
 
2011-11-21 04:58:47 501 2
冬季混凝土施工,如何设置测温空?
冬季混凝土施工,如何设置测温空?外部温度和内部温度怎样测量,是不是把温度计插到测温空内测量的就是内部温度吗?外侧温度就是放在混凝土表面吗?
2013-11-22 01:52:53 472 4
冬季施工的混凝土都要进行测温吗?
冬季施工的混凝土都要进行测温吗?
2010-12-19 06:19:19 686 7
冬季施工,混凝土测温记录为多少度满足要求?
 
2012-11-23 16:21:23 662 3
混凝土冬季测温记录怎样填写
 
2017-11-23 22:40:20 537 1
河南建筑冬季施工测温什么时间开始
冬季施工测温记录从什么时间开始
2009-11-16 16:12:25 461 1
冬季施工混凝土的测温孔多少平米布置一个测温点啊
 
2010-11-12 22:16:26 796 3
冬季施工,混凝土的测温孔多少平米布置一个测温点啊?
 
2017-12-25 14:05:53 612 1
大体积混凝土施工测温记录表如何填写
 
2017-09-02 10:26:41 664 1
大体积混凝土测温测温管材质?
 
2012-11-09 05:08:42 712 4
混凝土测温管 ?
 
2017-09-25 22:22:25 330 1
大体积混凝土测温
我工地已经浇注完毕大体积混凝土,现对测温有几点疑问,请教各位老师,1:混凝土的内外温差到底指的是什么温差?2:有没有硬性指标说必须内外温差控制在25°,3:测温还有其他的什么规定????
2009-08-03 13:03:58 513 2
混凝土测温标准
什么样的情况下混凝土才进行测温? 1.用什么设备监控 2.如何监控 3.测温的依据是什么
2017-11-22 20:55:31 503 2
混凝土测温仪器有哪些?
 
2010-10-26 21:08:28 420 2
铂电阻测温的软件非线性修正有几种方法
 
2017-07-09 06:34:51 405 1
测温方法有哪些
测温方法有哪些
2011-03-28 07:09:47 398 3
混凝土测温孔制作
在网上查了很多都是说如何布置测温孔的,但我想知道如何制作测温孔,不是电子测温,普通的~急啊,帮帮忙吧,有图Z好,发我邮箱吧hehu_yuanfen@163.com 采用PVC管制作而成,内径17mm,长度按埋设位置的基础筏板厚度加工,下口塞入600mm的16紫铜管,外面用胶... 在网上查了很多都是说如何布置测温孔的,但我想知道如何制作测温孔,不是电子测温,普通的~急啊,帮帮忙吧,有图Z好,发我邮箱吧hehu_yuanfen@163.com 采用PVC管制作而成,内径17mm,长度按埋设位置的基础筏板厚度加工,下口塞入600mm的16紫铜管,外面用胶布裹实,紫铜管下端用胶布层层封住,PVC管上露200,管内灌入机油,塞紧管口后胶布密封。 这是我在网上找的,拿不准是不是这样做…… 展开
2010-11-19 09:32:15 395 3
大体积混凝土测温具体要求
如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什... 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什么会有两个版本? 另外,大体积混凝土测温的起始,什么时候开始什么时候结束在哪里有要求?温差的计算方法是怎样的?请大神不吝赐教。万分感谢!!! 展开
2014-06-09 14:38:28 667 2
大体积混凝土如何测温?
 
2010-12-29 17:57:07 294 1