全部评论(3条)
-
- 48pW9 2011-09-28 00:00:00
- ,恩,你装个压力传感器里面就好了啊!管道上装个压力检测开关就好了。至于怎么接线,那就要看你自己了。
-
赞(2)
回复(0)
-
- 流量通速递员 2011-09-27 00:00:00
- 用电子流量计,有模拟量输出的那种,然后模拟量反馈回变频器,变频器设置要正确就行了
-
赞(17)
回复(0)
-
- 彩虹豆豆323 2017-09-28 22:42:25
- 水泵配置带闭环控制的变频器,再配置一个流量传感器,流量传感器的模拟信号输入变频器的信号输入端,变频器可以根据输入信号的变化控制调节频率--转速--流量。当然变频器要按照使用说明进行相关的设置。
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 变频器控制的水泵怎么才能做到通过流量自动控制变频
2011-09-26 17:50:35
421
3
- 水泵如何变频控制
- 水泵如何变频控制
2016-12-01 11:27:39
356
1
- 变频水泵流量和压力传感器接线图
2018-11-18 22:25:19
512
0
- 水泵怎样用变频器控制水压
- 水泵怎样用变频器控制水压... 水泵怎样用变频器控制水压 展开
2017-11-21 07:42:59
538
1
- 变频水泵在极低流量下压力不稳,为什么?
- 变频水泵在流量很小的情况下,压力显示波动非常大,本来根据流量的大小来控制水泵的转速,进而控制和稳定水泵的压力,但假设当我设定压力在2.0公斤,然后调节流量,调到很小的一个值,... 变频水泵在流量很小的情况下,压力显示波动非常大,本来根据流量的大小来控制水泵的转速,进而控制和稳定水泵的压力,但假设当我设定压力在2.0公斤,然后调节流量,调到很小的一个值,水泵开始出现波动,压力波动范围很大,经常超过压力保护值,自动停止运转,然后压力急剧下跌低于1.8的时候水泵又会启动工作,但水泵转速的提升需要一个时间,在这种情况下,水泵压力继续下落,然后随这转速的提升,水泵压力又会达到一个比较高的压力,然后就这样一个一个的周期变化,很不稳定! 请问这是什么原因造成的呢?特别感谢,得到满意答案后定重谢! 水泵系统本身就有一个压力膨胀罐,1.5Bar的压力,这个可以给水泵一个缓冲,其这个型号的泵本省没有问题,只是想明白水泵不允许在这个流量范围工作的原因 展开
2008-06-26 09:55:40
680
3
- 怎么用艾默生变频器用远传压力表控制水泵?
- 我们单位有一台2.2kw供水电机,用EV1000运行。怎么根据远传压力表来进行控制?就是把压力控制在一定范围之内。看了说明书,上面有一个过程闭环控制参数,但是不太明白.....请高手指教... 我们单位有一台2.2kw供水电机,用EV1000运行。怎么根据远传压力表来进行控制?就是把压力控制在一定范围之内。看了说明书,上面有一个过程闭环控制参数,但是不太明白.....请高手指教。Z好说一下需要改哪些参数。 回答满意追加15分。 不懂的和灌水的就别来了,你回答了也不会给你,我会举报的。 忘记说了,没有PLC 展开
2011-12-10 04:10:05
424
5
- 通过压力变送器和变频器控制水泵运行而稳压的连接及调试方法
2013-06-08 16:09:52
316
3
- 什么是变频水泵?变频水泵和普通水泵的区别在哪?
2011-09-13 12:05:16
711
5
- 水泵+变频器+压力变送器 能控制恒压供水吗
2017-02-15 17:48:31
304
2
- 水泵变频运行
- 水泵变频运行时,扬程与转速有什么关系?Z好能提供公式。
2010-07-02 03:04:21
387
5
- 通过阀门控制水泵的启动和关闭。
- 我看以前你的一个回答说是在阀门和水泵之间连一个压力控制器,我想请问这个压力控制器是怎么连得?是和接触器连得吗?还有说的压力升高或降低指的是管道内的压力吗?Z好能给张图解释... 我看以前你的一个回答说是在阀门和水泵之间连一个压力控制器,我想请问这个压力控制器是怎么连得?是和接触器连得吗?还有说的压力升高或降低指的是管道内的压力吗?Z好能给张图解释一下!非常感谢! 展开
2012-05-16 13:36:32
538
4
- 三相压力水泵自动控制接线
- 三相压力水泵自动控制接线... 三相压力水泵自动控制接线 展开
2017-09-03 21:58:18
789
1
- 水泵变频器
2018-08-01 23:12:48
230
1
- 怎么才能有效的控制水分流时的流量和压力?
- 一个高压管网,4个大气压的,我想分出几条管线出水压力1个大气压和两个大气压!出水量可以控制!可以实现吗?用什么技术哪?需要什么设备?... 一个高压管网,4个大气压的,我想 分出几条管线 出水压力1个大气压和两个大气压!出水量可以控制! 可以实现吗? 用什么技术哪? 需要什么设备? 展开
2007-07-31 00:27:05
441
3
- 液氮怎么才能做到零浪费呢
2018-06-18 14:56:54
416
1
- 怎么才能提高店铺流量
2017-05-26 06:05:27
422
2
- 变频器的变频范围是多少
- 一般电机在工频下转速是不会超过三千的,但是如果用变频器的话就大大提高了转速,那么,变频器的范围是多少呢,电机的Z高转速能达到多少呢
2010-09-18 14:39:06
739
4
- 请教水泵自动控制线路图,详见以下
- 自来水自动增压控制.当自来水压力不够时自动启动水泵,当压力达到一定数值时自动关闭水泵.水泵用变频控制,... 自来水自动增压控制.当自来水压力不够时自动启动水泵,当压力达到一定数值时自动关闭水泵.水泵用变频控制, 展开
2013-08-22 10:35:21
343
1
- 风机(离心风机)流量为什么通过入口阀门控制
2018-05-04 07:28:26
226
1
- 怎么才能有效的控制心理压力?
- 有时心理压力好大~直接影响晚上睡眠... 有时心理压力好大~直接影响晚上睡眠 展开
2009-09-14 19:59:47
325
1
5月突出贡献榜